Tema: ¿El yeso me lo admitirán?

  1. #1
    Maestro Avatar de Pablo8000
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    1.143

    ¿El yeso me lo admitirán?

    A ver. Yo suelo diseñar con losa pero tengo un forjado con una carga inmensa y claro, losa de 35 como que parece mucho.. Algunos ya conoceis este tema mio ... Así que estoy trasteando con reticular.

    Echandole un ojo al CTE (leches un año de estos tendría que estudiarmelo ya:() veo que está lo de la seguridad frente a fuego. El caso es que pone que en sótanos la RF o EF (no lo recuerdo bien) tiene que ser 120. Y en unas fichas de vivienda dice que para que un reticular sea 120 tiene que tener 5 cm de recubrimiento nominal todos los redondos y a la altura del redondo tiene que ser el nervio de 16 cm como mínimo.

    Y digo yo, ¿Si le pongo un yeso enfoscadito y tal tengo que seguir cumpliendo esa geometría? Mejora bastante su comportamiento frente a fuego ¿no? El reticular es con casetón de hormigón perdido.

    Mil gracias a todos.

    "Un edificio son 5000 toneladas de estructuras calculadas probablemente de forma errónea, luchando contra la gravedad gracias a la acción del papel pintado..."

    "La energía ni se crea ni se destruye. ¿Y entonces donde se va cuando dejo de poner la calefacción en mi piso? . ¿Seguro que no se destruye? O se escapa de mi piso cuando no vigilo la puerta...."

    "El sexo sin amor es una experiencia vacía. Pero entre las experiencias vacías es una de las mejores". Woody Allen. Menudo tipo ¿no?

  2. #2
    Gran maestro Avatar de vile
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Pontus Veteris ( Pontevedra )
    Mensajes
    3.579
    Que ancho de nervio tienes??


  3. #3
    Gran maestro Avatar de unomas
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    4.447
    CTE, DB SI C-4

    C.2.4 Capas protectoras
    1 La resistencia al fuego requerida se puede alcanzar mediante la aplicación de capas protectoras
    cuya contribución a la resistencia al fuego del elemento estructural protegido se determinará de
    acuerdo con la norma UNE ENV 13381-3: 2004.
    2 Para resistencias al fuego R 120 como máximo, los revestimientos de yeso pueden considerarse
    como espesores adicionales de hormigón equivalentes a 1,8 veces su espesor real. Cuando estén
    aplicados en techos, para resistencias al fuego R 90 como máximo se recomienda que su puesta en
    obra se realice por proyección, mientras que para valores R 120 o mayores resulta necesario, debiendo
    además disponerse un armado interno no combustible firmemente unido a la vigueta. Estas
    especificaciones no son válidas para revestimientos con placas de yeso.


  4. #4
    VIP Avatar de carsanor
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    La Rioja-Toledo
    Mensajes
    8.235
    imagino que si te lo admitirán, de hecho es lo que ponemos todos.
    Al tener casetones es mas facil cumplir, ya que no esta todo el nervio rodeado de fuego por tres caras

    saludos

  5. #5
    Maestro Avatar de Pablo8000
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    1.143
    El nervio de toda la vida, por lo menos la mia de profesional, de 12 cm. El yeso no vá en placa, sino enfoscado o como se llame (para esos términos soy un desastre...)

    Bien Carsa, sunpongo que lo admitirán, pero ahora me pregunto si me lo harán especificar en la memoria de fuego, y claro a ver como lo explico...
    "Un edificio son 5000 toneladas de estructuras calculadas probablemente de forma errónea, luchando contra la gravedad gracias a la acción del papel pintado..."

    "La energía ni se crea ni se destruye. ¿Y entonces donde se va cuando dejo de poner la calefacción en mi piso? . ¿Seguro que no se destruye? O se escapa de mi piso cuando no vigilo la puerta...."

    "El sexo sin amor es una experiencia vacía. Pero entre las experiencias vacías es una de las mejores". Woody Allen. Menudo tipo ¿no?

  6. #6
    VIP Avatar de arckko7
    Fecha de ingreso
    dic 2005
    Ubicación
    Lejos...
    Mensajes
    17.790
    El mínimo ancho de nervio, creo que sería 16 cm.

    Para lo del yeso:

    "Espesor de enlucido de yeso (proyectado, c/s malla según espesor) x 1,8 = X cm equivalentes de hormigón de recubrimiento del nervio, según art X del anejo X de la EHE, para alcanzar una EF-X según DBE-SI del CTE".

    Justificado , ,
    Un saludo.

    EL MEJOR REFRÁN:

    "NO DIGAS NUNCA DE ESTA AGUA NO HE DE BEBER"



  7. #7
    Maestro Avatar de Pablo8000
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    1.143
    Buena coletilla si señor, la copio . Sois los mejores leches.
    "Un edificio son 5000 toneladas de estructuras calculadas probablemente de forma errónea, luchando contra la gravedad gracias a la acción del papel pintado..."

    "La energía ni se crea ni se destruye. ¿Y entonces donde se va cuando dejo de poner la calefacción en mi piso? . ¿Seguro que no se destruye? O se escapa de mi piso cuando no vigilo la puerta...."

    "El sexo sin amor es una experiencia vacía. Pero entre las experiencias vacías es una de las mejores". Woody Allen. Menudo tipo ¿no?

  8. #8
    Gran maestro Avatar de vile
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Pontus Veteris ( Pontevedra )
    Mensajes
    3.579
    estoy con arckko7

  9. #9
    Maestro Avatar de Pablo8000
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    1.143
    Bien en favor de estos dos profesionales como la copa de un pino, releyendo la CTE-SI, 1 cm de yeso equivale a 1,8 cm de hormigón de recubrimiento, y así progresivamente...

    con lo que mi duda queda totalmente aclarada. No hay nada como leer lo que uno tiene que leer....

    Saludos y mil gracias a todos
    "Un edificio son 5000 toneladas de estructuras calculadas probablemente de forma errónea, luchando contra la gravedad gracias a la acción del papel pintado..."

    "La energía ni se crea ni se destruye. ¿Y entonces donde se va cuando dejo de poner la calefacción en mi piso? . ¿Seguro que no se destruye? O se escapa de mi piso cuando no vigilo la puerta...."

    "El sexo sin amor es una experiencia vacía. Pero entre las experiencias vacías es una de las mejores". Woody Allen. Menudo tipo ¿no?

  10. #10
    Novel
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Mensajes
    28
    Una pregunta total de Novato.
    ¿Si el Caseton es perdido, no se puede tener en cuenta este espesor para calcular la resistencia al fuego?