Resultados 1 a 2 de 2

Tema: CTE DB-HE 3 uso vivienda

  1. #1
    Cadete
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    69

    CTE DB-HE 3 uso vivienda

    CTE-HE3
    1.1 Ambito de aplicación:
    Se excluyen del ámbito de aplicación:
    e) interiores de viviendas

    1.1.3. En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificaran las soluciones adoptadas en su caso ?? , para el ahorro de energía en la instalación de iluminación.

    Dudas:
    ¿Como se justifica en el caso de interiores de viviendas cuando en la mayoría de los casos van con el típico portalamparas de obra sin bombilla?

    ¿Estan tambien excluidos los espacios interiores comunes en edificios de viviendas: portal, pasillos, escaleras....?

    Saludos.

    Última edición por SARQ; 13/10/2006 a las 19:18.

  2. #2
    Experto Avatar de JLMolina
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    845
    Si la vivienda solo lleva los casquillos portalámparas, no hace nada por el ahorro energético de la instalación de iluminación, y, por tanto, no tienen que justificar nada, no es el caso.

    Los espacios comunes no están excluidos.