Página 1 de 3 123 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 27

Tema: LIDER versión 9 de octubre

  1. #1
    Experto Avatar de mr_etres
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Elche - Alicante
    Mensajes
    589

    LIDER versión 9 de octubre

    Buenas

    Me ha surgido la siguiente cuestión con la última versión de LIDER. He abierto un fichero creado con una versión anterior para modificar las soluciones constructivas y volver a realizar el calculo y ahora me da el siguiente error

    "REQUERIMIENTOS MÍNIMOS"

    Cerramiento Perimetral de la Solera: U = 1.28W/m2K Ulimite = 1.07W/m2K

    El caso es que precisamente la solera no la he modificado y con la versión anterior de lider no me aparecia ese error.

    La solera esta formada por:

    Plaqueta o baldosa de gres 1 cm
    mortero de cemento 2 cm
    EPS (0,033 W/mK) 2 cm
    hormigón armado 20 cm
    caliza blanda 5 cm

    El caso es que me tiene despistado la nota de "cerramiento perimetral de la solera".
    El cerramiento que existe sobre la solera es de doble hoja con una U de 0,84...

    ¿alguna idea?

    Manuel Romero


  2. #2
    Gran maestro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    5.434
    Yo no he detectado este erro pero:
    Cuando Lider habla de condiciones perimetrales se refiere al perimetro de las soleras en contacto con el terreno.
    Es posible que al pasar de una versión a otra se haya perdido la información de este aislamiento perimtral (por ej su resitencia térmica o el ancho de la banada aislante).
    La información que facilitas es confusa ya que en LIDER el aislamiento perimetral de las soleras no se define como un cerramiento sino en el menu "construcción" mediante una resistencia térmica y un ancho de banada de aislante por lo que la información de x cm de un material ailslante no corresponde a la del aislamiento perimetral.

    Lo alarmante es que antes no aparecia este error y ahora si!.

    Saludos.


  3. #3
    Experto Avatar de mr_etres
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Elche - Alicante
    Mensajes
    589
    Gracias Josep
    Esto que dices del funcionamiento de lider no tiene mucha lógica. Entiendo que, si el aislamiento está por fuera de la solera (debajo de esta y en su perímetro tal y como se muestra en la figura E.1 del DB) no es necesario indicar la capa de aislamiento en la BD. Pero ¿y si el aislamiento no está fuera de la losa sino que forma parte de ella? este es mi caso: un encachado de grava, una losa de HA de 20 cm de espesor, sobre ella una capa de aislamiento de 2cm y encima el pavimento, por eso yo he colocado el aislamiento en la BD de Lider y no en la pestaña de opciones, pensando que en ésta sólo tenía que indicar la banda vertical que cubre el canto de la solera y que se dispone en su perímetro.
    Por otro lado, la pestaña de lider de opciones indica ""D" (anchura) y "Ra" resistencia térmica. Bien ¿que anchura hay que indicar si cubrimos toda la solera? ¿y si la solera es rectangular que lado se indica como anchura?
    gracias otra vez
    Manuel Romero

  4. #4
    Experto Avatar de JLMolina
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    846
    Vamos a ver, el programa dice cerramiento perimetral, cuando quizá debería decir aislamiento perimetral.
    Si la solera tiene de por sí un aislamiento, no debería ponerse nada en la definición del mismo en el formulario de opciones. Otra posibilidad es no poner el aislamiento en la base de datos e indicar una anchura de la banda perimetral superior a 1.5 m con la resistencia que le corresponda. Si el programa no responde igual es que está haciendo el cálculo mal.
    El las versiones anteriores a las de octubre, no se verificaban correctamente los requerimientos del primer metro de las soleras, ni se calculaba correctamente la transmitancia térmica de la solera a efectos de sus requerimientos mínimos.
    Saludos,

  5. #5
    Experto Avatar de mr_etres
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Elche - Alicante
    Mensajes
    589
    Cita Originalmente publicado por QueListo
    Si la solera tiene de por sí un aislamiento, no debería ponerse nada en la definición del mismo en el formulario de opciones.
    Pues eso es lo que yo pensé y no indique nada en "opciones" y entonces me da el error que os indico. Si no le pongo aislamiento térmico en la BD, además de este error, me dice que los suelos de los espacios que están encima de la solera no cumplen el requisito mínimo de la tabla 2.1...y aqui es cuando ya me pierdo pq si le estoy definiendo un AT en la BD ¿porque tengo que volver a decirle en "opciones" que lo tiene?
    Por otro lado, pensé que lo de la pestaña de "opciones" se referia al aislamiento del canto de la solera (para el caso en el que en la BD se indique ya un AT), pero claro, esto tampoco tiene mucha lógica...

    Comprendo lo que dices del ancho, claro, a partir de 1,5 m le da igual que pongamos más AT (si nos fijamos en la tabla E.3), entonces ¿que sentido tiene aislar toda la superficie de la solera?

  6. #6
    Experto Avatar de mr_etres
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Elche - Alicante
    Mensajes
    589
    Buenos días

    Cada vez entiendo menos que es lo que pasa con esta última versión de LIDER, os explico mi problema.

    Ayer terminé los cálculos del edificio que os comentaba en un ordenador. Hoy he cambiado de oficina y estoy en otro pc. Ejecuto el mismo fichero del edificio en este pc con la versión de LIDER del 9-10-06 (la misma en la que ayer hice los calculos en el otro pc)
    Bien, el programa se pone a calcular y me sale una ventana diciendo "no existen espacios acondicionados en el edificio". Y pienso que han debido cambiar algo en la defición de espacios de la versión anterior a esta. Reviso todos los espacios para comprobar que la defición de espacios acondicionados está correcta y así es. Intento calcular otra vez y me da el mismo error.
    Asi que, si han cambiado algo puer volveré a generar el fichero del edificio con esta nueva versión...lo hago Y NADA DE NADA, continua saliendo el mismo mensaje de error.
    ¿alguien tiene el mismo problema?
    gracias
    Manuel Romero

  7. #7
    Experto Avatar de mr_etres
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Elche - Alicante
    Mensajes
    589
    Ha, se me ha olvidado, cuando acepto la ventana del error aparece otra que dice:

    "Cannot open file C:\Archivos de programa\CTE\Lider\Resultados\Defecto_2R.res"

  8. #8
    Experto Avatar de mr_etres
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Elche - Alicante
    Mensajes
    589
    Continuo con mi investigación:

    He desintalado Lider y vuelto a instalar. Cargo un fichero de los de ejemplo, le doy a calcular y ..... tachan "EL MISMO ERROR":
    No existen espacios acondicionados en el edificio.

    ¿Alguien tiene el mismo error?

  9. #9
    Maestro Avatar de ecoeficiente.es
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    Guipúzcoa, España
    Mensajes
    1.000
    Me temo que no. A mí me funciona bien.
    ¿En qué ruta estás instalando? Da la sensación de que el LIDER no encuentra o no puede escribir en la carpeta Resultados (o Temporal). Revisa el fichero config.ini dentro de la carpeta del LIDER (por si acaso...).
    Suerte.

  10. #10
    Experto Avatar de mr_etres
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Elche - Alicante
    Mensajes
    589
    Gracias ecoeficiente

    el archivo config.ini dice:

    Fichero de configuracion de CALENER/NBE
    ATENCIÓN: La primera clave no puede empezar en el primer caracter del archivo
    DAT ="Datos\"
    LIB ="Libreria\"
    TMP ="Temporales\"
    MET ="Meteorologia\"
    RES ="Resultados\"
    IMG ="Imagenes\"
    FOT ="Imagen\"
    DOC ="Documentacion\"
    BIN ="Bin\"
    PLA ="Planos\"
    EXE =""

    Lider esta instalado en:

    C:\Archivos de programa\CTE\Lider


Página 1 de 3 123 ÚltimaÚltima

Permisos de publicación

  • No puedes publicar nuevos temas
  • No puedes publicar respuestas
  • No puedes publicar archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •