Fichas justificativas opción simplicada DB HE 1
.
Hola fieras,
Estoy haciendo el proyecto de una casita y ha llegado la hora de cubrir las fichas justificativas de la opción simplicada del DB HE 1.
- Estoy en zona climática C1 (por poner alguna
)
- En la fachada ESTE tengo un 25% de huecos
- En la fachada OESTE tengo un 59% de huecos (es la de las vistas
)
Hago los cálculos con las calidades de aislamiento del proyecto y cubro la ficha 1, apartado HUECOS (Uhm) obteniendo los parámetros caracterícos medios:
- Fachada ESTE: 3,2 W/m2 ºK
- Fachada OESTE: 2,6 W/m2 ºK
Según los porcentajes de huecos en fachada, de las tablas 2.2 y para la zona climática C1 tengo estos límites:
orientación ESTE -> 25% -> Uhlim= 3,3 W/m2 ºK
orientación OESTE ->59% -> Uhlim= 2,7 W/m2 ºK
Bien!!, estoy por debajo
Llega el momento de rellenar la ficha 2.
Donde dice «Huecos y lucernarios» en realidad debería decir «Huecos de fachada», pero obviando esto me asalta la duda: ¿Qué valor pongo en la casilla Uhlim puesto que sólo hay una para las orientaciones ESTE y OESTE?
- Pongo 3,3? o pongo 2,7?
.
.
.
.
- O mejor nos hacemos otra ficha como dios manda?
salu2
-
pues no se que ficha tienes tu,
en la norma salen 6 filas, que correspondesn a N,E,O,S,SE,SO excepto en el Factor solar que no se aplica a N,
-
Experto
Sí claro, hay 6 filas pero deberían contrastarse con otras tantas casillas de comprobación y no con cuatro.
Para las orientaciones [E-O] por un lado y [SE-SO] por otro sólo existe una casilla de comprobación Uhlim, cuando esta comprobación depende del porcentaje de huecos indicado en las tablas 2.2
Estos pares de fachadas sólo pueden tener el mismo Uhlim de comprobación cuando su porcentaje de huecos sea el mismo, cosa que no ocurrirá en la inmensa mayoría de los casos.
Última edición por Chasnik; 20/10/2006 a las 21:49.
-
vale, ya se lo que quieres decir,
en la transitancia de huecos solo hay 4 límites: N, E/O, S, SE/SO,
pero como el valor límite depende del % de huecos, puede ser que las fachadas E/O o las SE/SO tengan dos valores límites diferentes,
luego creo que la ficha del CTE no está bien planteada,
la que usé yo, del COAC si que tiene 6 filas en Uhlim
-
buenas retomando este tema, ya que me encuentro rellenando la ficha excel....
en la ficha 1 cálci¡ulo de los parámetros medios, en las casillas para Muros según horientaciones, debo introducir los satos de los puentes térmicos de esos muros??? en el ejemplo que tengo de modelo de ficha solo han introducido la caja de persina y no los pilares que también habían calculado en las fichas de puentes térmicos. ¿no entiendo?
en resumen: se debe poner los puentes térmicos de cada muro en esta ficha??
-
No se que ficha estais utilizando pero sea cual sea los PT integrados deben incluirse en el calculo del valor medio de cada orientación del muro.
Si la ficha no permite introducir estos datos es mejor utilizar otra.
-
anda que yo.... orientaciones con h!!!! estas fichas me volverán loca jaja
-
VIP
que ficha de las que hay en excel usais?
- he estado trasteando un poco con:
- CTE-DB-HA1 sheet CSC X.0.1.xls
- Verificación simplificada CTE URSA versión 3.
la verdad, que me vuelvo picha con las dos.
La primera, me calcula al milimetro las U , pero la veo un poco engorrosa a la hora de rellenar las fichas y saber si cumple o no, en cambio la otra, simplifica mas los datos generales, y en todo momento me dice si cumple.
-Otra cosa, ¿como calculais el puente térmico en las cajas de persiana?
¿¿considerais como exterior la cja, o sea como cámara de aire muy ventilada y solo teneis en cuenta el cajón?, o por otro lado también teneís en cuenta el peto en fachada.
saludos y gracias
-
Existe una versión un poco mas actual (tambien un poco mas compleja) de la Verificación simplificada CTE URSA versión 3 se denomina Opción simplificada (05-12-06) y esta disponible en el apartado documentos del foro
Como que yo soy el "padre de la criatura" agradezco que digas que es util ya que ayuda a ir viendo lo que se cumple y no se cumple y por tanto "ayuda a dirigir el proyecto" este era realmente el objetivo.
En cuanto a las cajas de persiana yo las considero como camaras de aire muy ventiladas (la cantidad de abertura de la rendija obliga a ello) lo que "a groso modo" equivale a considerar casi exclusivamente la tapa interior (y su aislante) como elemento de protección térmica. (asi estan considerdas en la aplicación nuestra)
-
VIP
Estimado josep, me acabo de descargar la ficha.
Con un animo totalmente constructivo, y con la intención de que puedas mejorarla, y continuar funcionando con ella te expondré mis comentarios, que no criticas.
-Me encuentro una ficha muy trabajada +
- en la anterior versión, no había posibilidad de utilización mas que de vuestros materiales, ahora veo que se pueden utilizar unos materiales genericos, indicando su grado de aislamiento +
- En cambio, con todo el cambio normativo, de KCal, a W, y que ya no me acuerdo de lo que tiene cada material de aislante, tendré que tener al lado una chuleta con los aislamientos de cada material -
- Las fichas que veo, no se parecen en nada a las que vienen en el codigo técnico, ello me hace pensar: ¿que es lo que realmente tengo que meter en la memoria, solo la de fichas, o todas? ¿estan homologadas?¿como se imprimen?
-con tantas casillas, la primera vez que me enfrento a ellas, me encuentro perdido....¿en cuales meto datos y en cuales es automático? ¿sería bueno un tutorial....(quizas este en el foro o en vuestra página, no vendría mal que estuviese en la propia hoja)--- ahora he visto que estaba oculta, ya que aprendí lo de ocultar hojas en la anterior versión.
-por ejemplo: solo hay que meter datos en la casillas de un determinado color, o con comentario, o con cualquier carácterística que uno sepa de antemano que esa casilla es de resultados o para dar datos.
Cuando me refiero a un tutorial, me refiero a un barrio sésamo, se empieza en la de muros, automaticamente se meten los datos en las fichas, se continua por cubiertas.....
-¿Se podría hacer que lsa fichas que se creen tengan el formato que propone el codigo? - creo sería interesante estandarizar la salida de resultados, ya que cuando se lo pasemos a los ayuntamientos, visadores, o a quien le apetezca verlo, lo compruebe segun el modelo propuesto. aparte de que a nosotros nos sirva para controlar lo que hacemos.
Que pasa con los vidrios, solo existen cristales de 4mm, o no es transcendente, que hago si utilizo unos de mayor grosor o láminado?
saludos, muchas gracias por tu aportación.
Tan solo transmitirte la opinión de alguien que se enfrenta por primera vez a la ficha.