Resultados 1 a 5 de 5

Tema: Recorridos de evacuación en garajes

  1. #1
    Cadete Avatar de arabell
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    101

    Recorridos de evacuación en garajes

    Quisiera saber vuestra opinión respecto a las excepciones que hace el DB SI 3 a los recorridos de evacuación cuando hay una única salida de planta.La duda es si los 50 m que se permiten cuando es salida a espacio exterior seguro y con ocupación que no excede de 25 personas pueden aplicarse tambien en el caso de aparcamientos(siempre que cumplan las condiciones), o, por el contrario, a éstos siempre se les aplican los 35 m.


  2. #2
    VIP Avatar de EL_INUTIL_©
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    11.404
    Las condiciones de recorridos de evacuacion es que no exceda de 25m y pone dos excepciones

    - Si el uso es Aparcamiento es de aplicacion 35m

    - Si es otro uso , se permiten 50 con las condiciones especificadas de salida al espacio exterior seguro y ocupacion inferior a 25 personas. (mirando tambine la nota sobre hospitalario)


  3. #3
    Novel
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    41
    Por mucho que se preste a interpretaciones ambiguas la mención de los 50m si se trata de una planta que tiene salida directa al espacio exterior seguro, opino como INU: en uso Aparcamiento son 35m.

  4. #4
    Cadete Avatar de arabell
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    101

    Interrogación recorridos de evacuacion en garajes

    Gracias por vuestras opiniones, pero no os resulta curioso el que a un aparcamiento (con una sola salida) se le pemita en general un recorrido de evacuacion de 35 m (superior a los 25 m de otros usos) y si mejoramos las condiciones de seguridad (aforo, salida directa al exterior, etc..) entonces no se permita ampliar el recorrido a los 50 m como a otro usos. Alguien sabe en base a que criterio se establecen estas distancias.

  5. #5
    VIP Avatar de EL_INUTIL_©
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    11.404
    Alguien sabe en base a que criterio se establecen estas distancias.
    Pues supongo que a los datos que los redactores de la norma tiene sobre incendios, victimas, causas, etc...

    Yo entiendo que un bajo rasante tiene unas condiciones especiales de evacuacion, en cuanto a que, el humo ese gran problema en los incendios tiende a subir, justo en el sentido de la evacuacion, mientras que en otra planta normalmente el sentido de evacuacion es hacia abajo.

    Te recuerdo que en todo caso estarias limitada a un aparcamiento de 1.000 m² (25 personas x 40 = 1000) que en muchos casos, por no decir en todos casi se puede salvar con los 35m de recorrido sabiendo donde colocar la escalera de evacuacion.