Tema: Sistemas detección incendios garaje en dos plantas

  1. #1
    Novel
    Fecha Ingreso
    jul 2010
    Mensajes
    4

    Sistemas detección incendios garaje en dos plantas

    Buenas tardes.
    Soy nueva al foro, y antes de nada pido disculpas si el tema que os voy a comentar ya está tratado (de momento no lo he visto por aquí).

    Tengo una dudilla y quisiera que me ayudaran.

    -Según la tabla 1.1 del DB SI, Sección SI 4, los aparcamientos mayores de 500m2 deben disponer de sistemas de detección de incendio.

    -Mi caso es un aparcamiento no abierto de 2 plantas. Cada una de unos 200 y pico m2. Las superficies sumadas me dan más de 500 m2.
    Visto así, parece que SÍ debo poner detectores.

    Yo tomo la consideración del CTE de la siguiente manera: 500m2 --> superfície relativamente grande --> muchos coches -->mayor riesgo de incendio / humos.

    Pero mi aparcamiento no dipone de rampa de acceso, sino de ascensor montacoches. Por lo tanto las 2 plantas quedan independientes. (los coches de P. Sótano -1 no "ven" nunca los coche de P.S. -2)

    Si las plantas son tan idependiesntes aquí entra mi dilema. mi parking ya no suma superficies y es menor de 500m2, y por tanto ME LIBRO de detectores de humo?

    Muchas gracias y perdón por las molestias.


  2. Soloarquitectura.com
  3. #2
    Gran Maestro Avatar de Octopussy
    Fecha Ingreso
    feb 2009
    Mensajes
    6.172
    Aún cuando tu caso es singular, entiendo que se aplica a la superficie construida total por usos.

    Cita Originalmente publicado por ssoo
    Yo tomo la consideración del CTE de la siguiente manera: 500m2 --> superfície relativamente grande --> muchos coches -->mayor riesgo de incendio / humos.
    La consideración es que hay que cuantificar las exigencias y para que los pequeños aparcamientos no tengan que tenerlo, pues se marca en eso 500m² construidos.

    La exigencia de la detección debes centrarla no en mayor riesgo de incendios, no en mayor cantidad de humos, sino en el riesgo en que el fuego se este desarrollándose y no se detecte.

    En tu caso dos plantas de sótano y "teoricamente" sectorizado (digo teóricamente porque habría que ver ese montacoches que supone en la sectorización en función de sus características) es bastante mas peligroso que sólo una planta o que dos plantas comunicadas por la rampa, digamos que el humo se detectaría antes.

    Para mi es exigible por superar la superficie construida (pese a ser un caso un tanto especial).
    Dos no discuten si uno no quiere

  4. #3
    Novel
    Fecha Ingreso
    jul 2010
    Mensajes
    4
    Ok. Pues pondré los detectores ya que supero los 500m2.

    Además... mejor ir sobreseguro y ponerlos, que no que falten.
    (de acuerdo que económicamente es un gasto más,pero se trata de un trabajo para la universidad así que...)

    Muchas gracias!

  5. #4
    VIP Avatar de arckko7
    Fecha Ingreso
    dic 2005
    Ubicación
    Lejos...
    Mensajes
    13.091
    Cita Originalmente publicado por ssoo Ver Mensaje
    Buenas tardes.
    Soy nueva al foro, y antes de nada pido disculpas si el tema que os voy a comentar ya está tratado (de momento no lo he visto por aquí).

    Tengo una dudilla y quisiera que me ayudaran.

    -Según la tabla 1.1 del DB SI, Sección SI 4, los aparcamientos mayores de 500m2 deben disponer de sistemas de detección de incendio.

    -Mi caso es un aparcamiento no abierto de 2 plantas. Cada una de unos 200 y pico m2. Las superficies sumadas me dan más de 500 m2.
    Visto así, parece que SÍ debo poner detectores.

    Yo tomo la consideración del CTE de la siguiente manera: 500m2 --> superfície relativamente grande --> muchos coches -->mayor riesgo de incendio / humos.

    Pero mi aparcamiento no dipone de rampa de acceso, sino de ascensor montacoches. Por lo tanto las 2 plantas quedan independientes. (los coches de P. Sótano -1 no "ven" nunca los coche de P.S. -2)

    Si las plantas son tan idependiesntes aquí entra mi dilema. mi parking ya no suma superficies y es menor de 500m2, y por tanto ME LIBRO de detectores de humo?

    Muchas gracias y perdón por las molestias.
    Me sorprende las interpretaciones tan creativas de la gente...

    Y qué tiene que ver que no haya rampa con que tengas en total 500 m2 de superficie para uso aparcamiento...???

    Es que a mi no se me ocurren interpretaciones tan retorcidas de la norma...!
    Un saludo.

    EL MEJOR REFRÁN:

    "NO DIGAS NUNCA DE ESTA AGUA NO HE DE BEBER"

    QUEMANDO LA CIUDAD...!!!



    "Los chicos formales van al cielo...
    los malos vamos a todas partes..." Arckko7






  6. #5
    Gran Maestro Avatar de Octopussy
    Fecha Ingreso
    feb 2009
    Mensajes
    6.172
    Y qué tiene que ver que no haya rampa con que tengas en total 500 m2 de superficie para uso aparcamiento...???
    Es que a mi no se me ocurren interpretaciones tan retorcidas de la norma...!
    No veo en absoluto un intento de retorcer la norma, sino un intento de interpretar la norma, ante un caso que digamos se sale de lo normal (ya que garajes sectorizados no es normal) y que puede generar dudas, mas aún cuando se esta en la universidad, contactos suaves con la norma, etc ....

    Así que no seas tan sie.......
    Dos no discuten si uno no quiere

  7. #6
    Gran Maestro Avatar de unomas
    Fecha Ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    3.679
    Ahora viene cuando un servidor les hace saltar las meninges

    Sólo un pequeeeño comentario: Recordemos todos que hay algún caso en el que, independientemente de la superficie del aparcamiento (siempre y cuando no sea local de riesgo especial ), p.e., 110 m2 (qué mala idea tengo ), también necesita sistema de detección de incendio...
    Última edición por unomas; 01/08/2010 a las 11:09. Razón: Para completar un poquillo...
    "Viva la propiedad privada...., la mía ", unomas.

    Un estado totalitario realmente eficiente, es aquel en el que las élites controlan a una población de esclavos que no necesita ser coaccionada, porque en realidad ama esta servidumbre ..... - Aldous Huxley

  8. #7
    VIP Avatar de arckko7
    Fecha Ingreso
    dic 2005
    Ubicación
    Lejos...
    Mensajes
    13.091
    Cita Originalmente publicado por Octopussy Ver Mensaje
    No veo en absoluto un intento de retorcer la norma, sino un intento de interpretar la norma, ante un caso que digamos se sale de lo normal (ya que garajes sectorizados no es normal) y que puede generar dudas, mas aún cuando se esta en la universidad, contactos suaves con la norma, etc ....

    Así que no seas tan sie.......
    Y qué más da que estén sectorizados...? se refiere a superficie construida total...!!!

    P.D.: Sie...???
    Un saludo.

    EL MEJOR REFRÁN:

    "NO DIGAS NUNCA DE ESTA AGUA NO HE DE BEBER"

    QUEMANDO LA CIUDAD...!!!



    "Los chicos formales van al cielo...
    los malos vamos a todas partes..." Arckko7






  9. #8
    Gran Maestro Avatar de Octopussy
    Fecha Ingreso
    feb 2009
    Mensajes
    6.172
    Cita Originalmente publicado por unomas
    Sólo un pequeeeño comentario: Recordemos todos que hay algún caso en el que, independientemente de la superficie del aparcamiento (siempre y cuando no sea local de riesgo especial ), p.e., 110 m2 (qué mala idea tengo ), también necesita sistema de detección de incendio...
    Robotizados tal vez? Entiendo que un sistema automático de extinción necesita también detección automática (por lógica)

    ¿O te estas refiriendo a que tengas un sistema de control de humos?
    Última edición por Octopussy; 01/08/2010 a las 13:40.
    Dos no discuten si uno no quiere

  10. #9
    Gran Maestro Avatar de unomas
    Fecha Ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    3.679
    Cita Originalmente publicado por Octopussy Ver Mensaje
    ¿O te estas refiriendo a que tengas un sistema de control de humos?

    ¡¡¡Muy bien, "Pulpi" !!!

    "Sástamente". Si el aparcamiento tiene sistema de extracción de humos, es decir, si no es un aparcamiento abierto, por narices necesita sistema de detección, independientemente de su superficie construida y, me da en la nariz, que el aparcamiento de nuestra consultante reúne todas las características para necesitar sistema de detección .

    Pero aún hay otra posibilidad que obligue a que el aparcamiento disponga de sistema de detección .

    "Pulpi" se ha ganado un Gallifante , ¿quién se gana el siguiente?
    "Viva la propiedad privada...., la mía ", unomas.

    Un estado totalitario realmente eficiente, es aquel en el que las élites controlan a una población de esclavos que no necesita ser coaccionada, porque en realidad ama esta servidumbre ..... - Aldous Huxley

  11. #10
    Gran Maestro Avatar de Octopussy
    Fecha Ingreso
    feb 2009
    Mensajes
    6.172
    Yo con un gallifante me conformo, por cierto NO HE VISTO MI GALLIFANTE
    Dos no discuten si uno no quiere