    ¿Cómo evitar inundación en sotano?

    Estoy empezando a construir una vivienda unifamiliar; en la planta sotano va a estar situada la cochera y la zona de calderas. Va a tener una profundidad de 2,5 metros y el colector de recogida de aguas se encuentra a 1,50 metros de altura por lo que será necesario recoger el agua de lluvia a un deposito y desde allí lanzarlo al colector mediante dos bombas (por si una de ellas fallase). El problema que veo es que, si por algun motivo, falla el suministro de luz (por ejemplo en plena tormenta) las bombas no funcionarian y se inundaria el sótano.
    ¿Alguien tiene una solución razonable?

    Última edición por LUIS LUIS LUIS; 13/11/2006 a las 19:42. Razón: perdon, me he equivocado de lugar donde exponer el proble

  2. #2
    Veterano Avatar de tresemes
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Bajo Guadalquivir
    Mensajes
    385
    Hola Luis Luis Luis. La misma pregunta que planteas se nos ha (o nos la hemos) formulado cada vez que se da una situación -con relativa frecuencia- similar a la tuya. Que yo sepa, aún no existe la solución mágica que resuelva el problema definitivamente, pero al menos si que podemos hacer algunas cosas que eviten que se llegue a una situación de inundación:
    a. Aunque de potencia limitada, existen en el mercado bombas que funcionan a 12 V. por lo que se puede sustituir una de las dos que instales y conectarla a una batería.
    b. Evidentemente cuanto mayor sea la capacidad de la arqueta de bombeo, mayor tiempo se puede permenecer sin suministro eléctrico antes de que se produzca la inundación, por tanto como dicha arqueta va a estar enterrada y digamos no ocupa espacio útil, convendría hacerla de una capacidad importante de forma que ante un corte del suministro eléctrico de pequeña o mediana duración, todo el agua recojida se deposite en el aljibe sin llegar a colmatarlo.
    c. Aunque no es muy recomendable (problemas con los gases, almacenamiento de combustible, etc.), también se puede recurrir a instalar un pequeño grupo eletrógeno que alimente a las bombas con un sistema de bay-pas para que dicho grupo se accione cuando falte el suministro eléctrico y la sonda de máximo de la arqueta se dispare.

    Espero que encuentres la solución más adecuada. Suerte.

    Todos ven lo que aparentamos pero muy pocos ven lo que en realidad somos.

  3. #3
    Gran maestro Avatar de Ruto
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    2.144
    También puedes recurrir a un SAI/UPS, es una batería que funciona a 220V, con diversas capacidades, según potencias y tiempo de funcionamiento. No son baratas, pero más cara te saldrá la inundación... ten en cuenta que cuando más se va la electricidad es en las tormentas.

    Muy buena idea hacer la arqueta de gran capacidad.

  4. #4
    Novel
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Mensajes
    6

    Gracias, y continúo...

    Gracias por la rapidez en vuestras contestaciones.
    De las soluciones que me indicáis la que me parece más razonable es la de la arqueta de gran capacidad.
    Me gustaría, además, poner un SAI o un grupo electrógeno automático pero he mirado algo por internet y la verdad es que no me aclaro. ¿ alguien tiene idea de lo que puede valer ?

  5. #5
    Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    131
    Yo creo que lo mas lógico es que las aguas de lluvia no bajen hasta el sótano, puedes llevar por el techo del sótano un tubo hasta el colector. Para lo único que necesitas bombeo es para el desagüe de la caldera, entonces procura no vaciar la caldera cuando no tengas electricidad.
    Otra cosa distinta es que tengas que bombear de un poza por filtraciones del terreno, cosa que se debe evitar.
    Espero haber sido de ayuda.

  6. #6
    VIP Avatar de MARIANO
    Fecha de ingreso
    dic 2005
    Mensajes
    4.835
    Hombre tambien tienes las de recogida de rampa de acceso al garaje ¿no?

  7. #7
    Maestro Avatar de wyli
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    1.499
    Lo de la capacidad de la arqueta no tiene mucho sentido, solo te daría mas tiempo la primera vez, luego el nivel lo mantendría... lo verdaderamente importante es el caudal que eres capaz de evacuar con las bombas.

  8. #8
    VIP Avatar de vorpal
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    10.332
    Lo primero que haría yo es un diseño cuidadoso, de forma que la entrada de agua en el sótano fuera la menor posible:

    -estudiaría la ubicacion de la rampa de acceso al sótano,
    - intentaría colocar DOS rejillas sumidero en la rampa: una a media rampa en la cota más baja que me permitiera evacuar al colector por gravedad, y la otra en la parte inferior de la rampa, de esa forma minimizo la superficie de recogida de aguas de lluvia en la rampa.
    - si puedo, cubriría algo de la rampa, y evacuaría aguas de esa cubierta fuera, con lo que todavía minimizo más la superficie de recogida.
    - buena proteccion perimetral del sótano: drenaje e impermeabilización
    - la arqueta de bombeo y la doble bomba que ya se ha comentado.
    - umbral del acceso a la vivienda desde el sótano sobre elevado unos 5-10 cm para que en caso de inundacion y que las bombas no funcionen, mantener un margen de seguridad.

    Saludos.

  9. #9
    Veterano Avatar de tresemes
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Bajo Guadalquivir
    Mensajes
    385
    Totalmente de acuerdo con vorpal. Todo lo que comenta es de una lógica y racionalidad aplastante. En mi primera intervención, daba por supuesto que las únicas aguas a bombear serían las fluviales procedente de la rampa de acceso al sótano -como acertadamente apuntan Mariano y vorpal-, el resto de la instalación: fluviales y negras lo mejor, como ya se ha comentado, es evacuarlas por gravedad. Reitero que suscribo al 100% las recomendaciones de vorpal. En cuanto al tamaño de la arqueta de bombeo, no estoy de acuerdo con que no influye, o que sólo permite ganar tiempo la primera vez: se da por hecho que si proyectamos una arqueta de gran capacidad es instalando en la misma tres sondas: una de máximo que dispara las bombas cuando el nivel del agua la sobrepasa, otra de mínimo que evita que las bombas trabajen en vacío, y una última intermedia, próxima a la de mínimo que garantiza el vaciado de casi toda la arqueta una vez que se restablezca el suministro eléctrico.

    Saludos.
    Todos ven lo que aparentamos pero muy pocos ven lo que en realidad somos.

  10. #10
    Experto Avatar de PEPIN TROVATOR
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Akiiaora
    Mensajes
    845
    Cita Originalmente publicado por vorpal Ver mensaje
    Lo primero que haría yo es un diseño cuidadoso, de forma que la entrada de agua en el sótano fuera la menor posible:

    -estudiaría la ubicacion de la rampa de acceso al sótano,
    - intentaría colocar DOS rejillas sumidero en la rampa: una a media rampa en la cota más baja que me permitiera evacuar al colector por gravedad, y la otra en la parte inferior de la rampa, de esa forma minimizo la superficie de recogida de aguas de lluvia en la rampa.
    - si puedo, cubriría algo de la rampa, y evacuaría aguas de esa cubierta fuera, con lo que todavía minimizo más la superficie de recogida.
    - buena proteccion perimetral del sótano: drenaje e impermeabilización
    - la arqueta de bombeo y la doble bomba que ya se ha comentado.
    - umbral del acceso a la vivienda desde el sótano sobre elevado unos 5-10 cm para que en caso de inundacion y que las bombas no funcionen, mantener un margen de seguridad.

    Saludos.
    Pa quitarse el sombrero!

    'More than machinery we need humanity'
    ('El gran dictador', Charles Chaplin)

    fervoso, muy fervoso...