Hola: tengo unas dudas. es un edificio rehabilitado de 8 viviendas de 80m2.
He creado los sistemas de instalación para acs y calefacción en calener y para calcular la potencia de las calderas individuales lo hecho de la siguiente forma, suma potencia de radiadores y suma caudales instantaneos de acs, con el fin de quedarme con la mayor:
La suma de los radiadores la calculo con el ratio de 100w/m2 x 76m2 = 7,6 Kw
La suma del consumo de acs la he calculado así:
Qu= pe * ce * Mmax * (ts-te) = 43200 Kcal/h
Donde:
Pe= Peso especifico del agua (1 kg/ l)
Ce= Calor específico del agua (1kcal/kg ºC)
Mmax=Caudal de agua máximo (l/s) = suma caudales instantáneos x coef. simultaneidad
ts = temperatura de servicio (ºC)
te = temperatura de entrada del agua de red (tomaremos unos 10 ºC)
resulta que Qu = 43200 Kcal/h, si no me equivoco para pasar a kw 43200/860= 50.23kw esto es asi?? no es excesivo???
¿¿alguien puede ayudarme??