Resultados 1 a 5 de 5

Tema: Armadura de montaje en vigas y cuantías mínimas

  1. #1
    Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2008
    Mensajes
    137

    Armadura de montaje en vigas y cuantías mínimas

    ¿Se deben respetar las cuantias mínimas, mecánicas y geométricas en la armadura de montaje de vigas??

    Me refiero a montaje tanto de negativos como de positivos y con funcion resistente, es decir, no armadura portaestribos.
    El articulo 42.3.5 de la EHE08,habla de cuantias geometricas minimas en la cara de tracción y ésta será la inferior si hablamos de positivos (centro del vano) y la superior si hablamos de negativos (zona de los apoyos),por tanto, se debería tener en cuenta en ambas caras.??

    Además el mismo articulo dice que deben disponerse esas cuantias "en cualquier caso" y los comentarios vinculan esas cuantias a fenómenos de retracción...lo que llevaría a disponerlas siempre.
    Dice también que se respete esa cuantia siempre que sea más exigente que las cuantias mecánicas (art. 42.3-2-3-4) y se puede demostrar que para hormigones de resistencia menor o igual a HA-40, y cualquier acero, es mas restrictiva siempre la geométrica.

    Conclusion ¿Respetar siempre las cuantias geométricas en la armadura de montaje, de apoyo a apoyo, tanto superior com inferior???

    Saludos


  2. #2
    Experto Avatar de Trasgo
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Uff... si os contara... he emigrado....
    Mensajes
    957
    Las cuantías geométricas mínimas se pueden rebasar fácilmente en cálculo para hormigones HA-17,5 actualmente el hormigón estructural como mínimo HA-25, y es muy fácil que precises de una armadura superior a poco que las solicitaciones o las dimensiones sean exigentes. Desconozco a que denominas armadura portaestribos, pero si te refieres al armado a cortante (estribos) este también dispone de una cuantías geométricas mínimas a respetar. Si te refieres a la armadura constructiva.... puedes considerarla en cálculo si respetas las longitudes de anclaje, así optimizarás el armado.


  3. #3
    VIP Avatar de castelar
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    10.184
    Si los esfuerzos son bajos y no necesitas refuerzos, siendo la única armadura existente debe cumplir mínimos, pero si hay refuerzos, en cada posición en tracción (normalmente negativos superiores cerca de apoyos y positivos inferiores en zona central), será la suma de montaje+refuerzos lo que debe cumplir mínimos. Es aconsejable un 30% en la cara opuesta de tracción, pero no es obligatorio. En cuanto a la inferior, también debe llegar una porción de la armadura inferior, que lo normal es que sea la de montaje, según sea en extremo o apoyo intermedio, y todo eso hay que comprobarlo, porque si que es obligatorio. Pero nada más.

  4. #4
    Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2008
    Mensajes
    137
    Trasgo, me refiero a la armadura longitudinal, que además de ser constructiva( de montaje, de apoyo a apoyo) tenga función resistente, es decir, que se tenga en cuenta en el cálculo.

    Castelar, yo siempre lo había entendido como comentas, pero llegó a mis manos un librito de uso académico (hecho por un catedrático) que insiste en decir que el montaje,tanto de negativos como de positivos respete las cuantias mínimas en toda su longitud...y me generó alguna duda
    La verdad es que la norma siempre tiene ese puntín farragoso que tiende a generar dudas.

    En fin, por aclarar cosas...el montaje de positivos irá de lado a lado y será al menos 1/3 del total en el caso de apoyos extremos y 1/4 del total en los intermedios (art.42.3.2).El de negativos no tiene prescripción normativa salvo el consejo del 30% (en cype llamais montaje sólo al de negativos cosa razonable ).
    Lo que sí es interesante es que el montaje absorba siempre el armado de compresión de la cara opuesta...la cosa se lia

    Y, por fin, las cuantias mínimas se respetarán, como bien dices, en cada zona traccionada teniendo en cuenta montaje+refuerzo juntos

  5. #5
    VIP Avatar de castelar
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    10.184
    Lo de la cara opuesta es recomendable, pero no obligatorio.

Permisos de publicación

  • No puedes publicar nuevos temas
  • No puedes publicar respuestas
  • No puedes publicar archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •