    ¿Instalaciones "atravesando" juntas de dilatación estructurales?

    Muy buenas. Me presento, ya que soy nuevo en el foro, soy estudiante, y os hago una pregunta sobre un proyecto que tengo que hacer.

    Tengo un edificio un tanto singular en lo que a su forma se refiere: es de una sola planta, y más de 80 metros de longitud, disponiendo de dos juntas de dilatación estructurales. La estructura es de muros de carga de ladrillo con forjado unidireccional.

    Mi duda es la siguiente:

    El cuarto de instalaciones lo tengo ubicado en un extremo del edificio. Mi primera idea ha sido diseñar el trazado de las instalaciones de fontanería y de electricidad por el interior del edificio, a base de pasatubos por los paramentos, incluso en las juntas de dilatación (la verdad es que no he considerado las juntas de dilatación hasta ahora, se me habían ido de la cabeza).

    ¿Es esto correcto? ¿Puedo ejecutar esos pasatubos, con una holgura suficiente para que permitan la libre dilatación de los tubos independientemente de cada estructura? También he considerado diseñar el trazado de los tubos por el exterior, bien por fachada o bien por cubierta, pero la verdad es que no me convence, principalmente por la instalación eléctrica.

    Un saludo y disculpad la parrafada. Gracias.


  2. #2
    Experto Avatar de Goran Pastich
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Mensajes
    598
    Tienes muchas soluciones para las instalaciones: colocar pequeños tramos de tubos flexibles, cajas de registro, tuberías en omega o "arpas"....


  3. #3
    Cadete
    Fecha de ingreso
    may 2012
    Ubicación
    Guadalajara
    Mensajes
    91
    Cita Originalmente publicado por Sevillano Ver mensaje
    El cuarto de instalaciones lo tengo ubicado en un extremo del edificio. Mi primera idea ha sido diseñar el trazado de las instalaciones de fontanería y de electricidad por el interior del edificio, a base de pasatubos por los paramentos, incluso en las juntas de dilatación (la verdad es que no he considerado las juntas de dilatación hasta ahora, se me habían ido de la cabeza).
    ¡Ay, cómo están las cabezas...!

    ¿Es esto correcto? ¿Puedo ejecutar esos pasatubos, con una holgura suficiente para que permitan la libre dilatación de los tubos independientemente de cada estructura? También he considerado diseñar el trazado de los tubos por el exterior, bien por fachada o bien por cubierta, pero la verdad es que no me convence, principalmente por la instalación eléctrica.
    A mi las juntas estructurales siempre me han llegado a las fachadas y cubiertas, así que el problema es el mismo, pero más feo ¿no?.

    ¿No podías haber colocado el cuarto de instalaciones en posición más centrada? supongo que no.