    Buenos días,

    Planteo una pregunta a ver si alguien puede echarme una mano. Estoy calculando unos elementos de paso inferior que están en contacto con un terreno con yesos, por lo que se pide hormigón SR y además el ambiente es IIa+Qb.

    Mi pregunta es cómo afecta esto al ELS de fisuración. La tabla 5.1.1.2 de EHE 08 limita la abertura de fisura para la clase Qb a 0,1 mm, pero aclara en una nota que sólo aplicará lo relativo a la clase Qb cuando el ataque químico pueda afectar a la armadura.

    En este caso, al no producirse ataque por cloruros, etc, ¿se podría calcular con la abertura de fisura de 0,3 mm correspondiente a la clase general IIa? ¿O veis conveniente limitar ésta a 0,1 mm? ¿Esos yesos pueden provocar también problemas en la armadura?