Contenido reciente de BOANERGUE

  1. B

    CYPECAD Situaciones persistentes y situaciones sísmicas en vigas de cimentación

    Hola, espero aclaren mi duda. cuando ingreso vigas de cimentación en cypecad tengo que colocar datos de situaciones persistentes y accidentales..., según el estudio de suelos entregado tengo 2 datos, la capacidad de carga admisible (que esta dividida por el factor de seguridad ) y la capacidad...
  2. B

    CYPECAD Punzonamiento en losa de cimentación. Perímetro crítico

    @castelar gracias por responder, te comento, he modelado primero con vinculación exterior y con las dimensiones de zapatas que cumplían lo he modelado sin vinculación exterior, ¿hice bien hasta ahí? Tengo pilares tipo T y L, la norma que utilizo es la E-030 (peruana), las vigas de cimentación...
  3. B

    CYPECAD Desplomes en pilares bastante bajos, pero en la deformada falta rigidez

    Sí, primero lo he modelado con vinculación exterior, pero como tengo muros de fábrica me salían unas zapatas enormes bajo los muros (4 m de ancho y h = 0,81 m), entonces lo cambié a sin vinculación exterior y se solucionaron las enormes zapatas.
  4. B

    CYPECAD Desplomes en pilares bastante bajos, pero en la deformada falta rigidez

    @pnc, cuando escribes de acumulado de flechas (centro de viga) horizontal, ¿a qué te refieres ?
  5. B

    CYPECAD Desplomes en pilares bastante bajos, pero en la deformada falta rigidez

    @castelar, me quedó bastante claro, gracias.
  6. B

    CYPECAD Desplomes en pilares bastante bajos, pero en la deformada falta rigidez

    Hola, nuevamente, espero aclaren mis dudas. Una vez diseñada la edificación, revisé la deformada, que a mi entender es el desplazamiento de la estructura que depende del tipo de combinación (peso propio o sismo, etc.). Ahora fui a consultar distorsión de pilares y desplome local y total, y salen...
  7. B

    CYPECAD Punzonamiento en losa de cimentación. Perímetro crítico

    Buenas noches. Estoy diseñando una cimentación de una estructura "sin vinculación exterior" utilizando vigas de cimentación. Uno de los errores que me sale al correr el programa es el punzonamiento. Tengo entendido que para el área de punzonamiento se traza un perímetro a (d/2) del borde de la...
  8. B

    CYPECAD Cómo ingresar adecuadamente un muro de fábrica en CYPECAD 2019

    @castelar, gracias por responder, a la parte superior de los muros donde me salen tracciones excesivas colocaré una viga de amarre, para así disminuir la altura del muro de fábrica, pienso que eso me solucionaría las tracciones, ya que tengo una altura mayor de 4 m y al ver los esfuerzos máximos...
  9. B

    CYPECAD Cómo ingresar adecuadamente un muro de fábrica en CYPECAD 2019

    @castelar, buen día, te consulto, si los muros se modelan como portantes, ¿estaría siendo un modelo adecuado darle rigidez?, porque creo yo, si no marco rigidez a cortante, sería ya un muro "simple", ¿o no?
  10. B

    CYPECAD Cómo ingresar adecuadamente un muro de fábrica en CYPECAD 2019

    @castelar, respecto a los muros de fabrica, aumentaré las dimensiones de los pilares, ya que se tiene previsto utilizar ladrillos de concreto. Bajo la escalera sí irá una viga de cimentación, se me fue, muchas gracias.
  11. B

    CYPECAD Cómo ingresar adecuadamente un muro de fábrica en CYPECAD 2019

    Hola @GOBA, sí funcionó, estupendo, gracias.
  12. B

    CYPECAD Cómo ingresar adecuadamente un muro de fábrica en CYPECAD 2019

    Hola @castelar, te comparto el enlace para la descarga del modelo en el que estoy trabajando, gracias de antemano tu cooperación. http://share2.cype.com/files/colegio_ultimo_buenos_aires_06119_20191110_092927.cyp
  13. B

    CYPECAD Cómo ingresar adecuadamente un muro de fábrica en CYPECAD 2019

    Mi estimado, qué tal. Gracias por el interés, en cuando me sea posible te comparto el proyecto. CYPE está con problemas técnicos, según soporte, en cuando se solucione eso te lo comparto, ahora me sale el error: no se pudo conectar con el servidor share2.cype.com (12007).
Arriba