Contenido reciente de Daniel Narro

  1. D

    Carga máxima sobre tablero de plástico

    Para empezar, ese plastico parece muy malo. Una resistencia a rotura de 4,7 MPa equivale a 47 Kg/cm2 y con un coeficiente de seguridad de al menos 2 equivale a una tension admisible de 23,5 Kg/cm2. El modulo de elasticidad tambien parece muy pequeño. Para 1 m de ancho del panel, el momento de...
  2. D

    Ensayos sobre estructura metálica ejecutada

    Tienes razon. Es 2.600 Kg/cm2
  3. D

    Ensayos sobre estructura metálica ejecutada

    La calidad de los aceros no ha cambiado mucho en toso esos años. Los hormigones sí que han cambiado pero los aceros no. Si no quieres hacer ensayos no destructivos, podría realizar el cálculo con límites elásticos de 2.200 kg/cm2 para las naves del año 1.930, 2400 Kg/cm2 (A37b) para las naves...
  4. D

    Evaluación nave estructura metálica año 1947

    Un argumento a favor es que, en los refuerzos, la soldadura está sometida a tensiones rasantes o cortantes pequeñas. Llamo refuerzos a platabandas debajo del perfil, perfil debajo de otro perfil, platabandas sobre el alma del perfil etc
  5. D

    Evaluación nave estructura metálica año 1947

    La técnica de la soldadura se desarrolló en la epoca de la 2ª guerra mundial (Acordaos de los famosos Libertys) y sus porblemas de rotura frágil. En los tiempos de Eiffel esta técnica no se conocía
  6. D

    Evaluación nave estructura metálica año 1947

    Creo que hay puentes metalicos metalicos antiguos que se han reforzado con soldadura. La estructura que tienes ¿es totalemte roblonada? Puedes hacer un ensayo de composición química y si no tiene mucho azufre y ... podrá ser soldable. Incluso podrías hacer alguna prueba en una zona poco...
  7. D

    Evaluación nave estructura metálica año 1947

    En aquella época ( Soy mas joven que todo eso pero me ha tocado algunas veces casos parecidos) los aceros tenian una tensión de rotura de 3300 Kg/cm2 o como mucho de 3700 Kg/cm2. Se calculaba con una tensión admisible de unos 1.000 o 1.200 Kg/cm2. Lo mejor sería que hicieras algún ensayo de...
  8. D

    Embrochalamiento perfil rectangular o cuadrado

    En el primer caso soldaria la parte del tubo que apoya sobre el ala inferior de la IPE Aquí la soldadura no trabaja salvo en caso de succiones En el segundo caso del tubo sobre el alma de la IPE soldaría dos cordones verticales de la altura total del tubo o 2/3 de la altura del tubo. Habría que...
  9. D

    Placa anclaje pilares metálicos en junta dilatación

    En mi opinion mejor una sola placa. Mas vale una trabajando bien, que dos trabajando mal o de forma excentrica. La plca está enterrada y no sufre problemas de dilatacion
  10. D

    Tolerancias de laminación

    En el catalogo nuevo de Arcelor tambien hay unas paginas finales de tolerancias. Podras acceder en la pagina web. Serán arecidas a las de la norma vieja que te he indicado. De todas formas si no las has pagado ... es el mejor argumento para su devolucion
  11. D

    Tolerancias de laminación

    En la antigua norma NBE EA 95 en su articulo 2.1.6 Productos laminados vienen unas tolerancias para los distintos perfiles. Como cometario te diré que las tolerancias son muy grandes. Se ve que las hecho los fabricantes
  12. D

    Área de cortadura de secciones no macizas

    Cogete tu libro de Resistencia de materiales y estudiate la ecuación de Colignon (Tensiones cortantes en flexión simple) y ahí se ve claramente que el esfuerzo cortante lo absorbe practicamente en su totalidad el alma de la doble té. Una viga en cajon o tubo es una doble té con dos almas
  13. D

    Módulo resistente plástico

    Es un poco raro que no aparezca pí en la fórmula ¿no?
  14. D

    Tipos de acero en los años 50-60

    La NBE EA 95 es una recopilacion de las antiguas normas MV 101 102 103 y 104 y alguna mas que se publicaron hacia finales de los 60. Antes existia la EM 62 (1.962) y antes de esa poca cosa.Creo que era muy habitual el coeficiente de seguridad de 2. Se usaba mucho la tension de trabajo de 1200...
  15. D

    Módulo resistente plástico

    En el catálogo de tubos de laminaciones de Lesaca para un tubo de 115 mm de diametro exterior y 4 mm de espesor da los siguientes datos Sección 13,94 cm2 Inercia 215,1 cm4 Módulo resistente elástico .... 37,4 cm3 (215,1 *2/11,5) Módulo resistente plástico .... 49,28 cm3 Ganancia o factor...
Arriba