Contenido reciente de jabaixen

  1. J

    Pilar doblado

    Titulo: Corbatas Autor: El viento Para consuelo de los calculistas, un huracan arranca cubierta y fachada pero no daña la estructura, aunque sinceramente no se que es peor pues las lluvias posteriores han multiplicado los daños. Saludos
  2. J

    Pilar doblado

    Gracias Eutectoide, Pakko y alarife por vuestra ayuda. El pilar se ha doblado a ras de suelo, estando bien la parte enterrada y la placa de anclaje. El industrial me propone cortar un ala y el alma, entones aplomarlo con la grua y volverlo a soldar al muñon con platabandas. Dice que lo ha hecho...
  3. J

    Pilar doblado

    El ultimo temporal ha dejado bastantes destrozos en los polígonos de Palma. El viento oficial ha sido de 110 Km/hora pero en el ojo del huracan han debido ser muchos mas, pues ha volcado coches, doblado torres electricas y en una obra mia ha aparecido un aparato de aire acondicionado de las...
  4. J

    Burj Khalifa - Adrian Smith (SOM)

    La industria turística es tan moderna que todos sus centros están creados de la nada, no veo la diferencia de crear complejos turísticos en Yucatán o en Dubái, ni por qué parece molestar que lo intenten. Noto algo de desprecio hacia los árabes. De los cien pueblos distintos que cita Julio Cesar...
  5. J

    Relación entre contratista y coordinador

    juanc, no tienes mentalidad juridica, presupones continuamente comportamientos y malactuaciones sin base suficiente. Las empresas que han tenido actas de infracción o accidentes son precisamente las mas concienciadas con la seguridad. Tal como yo que ayer me pusieron 150 euros de multa y tres...
  6. J

    Nueva sentencia alucinante

    Artículo 317. Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado. Artículo 318. Cuando los hechos previstos en los artículos anteriores se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a...
  7. J

    Nueva sentencia alucinante

    Nacho, desde luego creo que no tenemos escapatoria, de memoria el art. 316 del Codigo Penal dice que tendran pena de hasta tres años los que con infraccion de las normas de prevencion de riesgos laborales no faciliten los medios de seguridad estando obligados a ello. Esto quiere decir que...
  8. J

    Relación entre contratista y coordinador

    Una cosa es la obligación legal y otra los pactos privados. Cuando vendes una casa el Impuesto de Plusvalia tiene como sujeto pasivo al vendedor y sin embargo en la escritura se pone a veces que lo pagará el comprador. En caso de impago el Ayuntamiento solo puede reclamar al vendedor y este...
  9. J

    Plan de seguridad solar térmica

    De la 1627/97 Artículo. Definiciones. A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por: Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra. Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios...
  10. J

    Nivel en placas de anclaje

    Con una manguera transparente de agua se colocan las placas a nivel unas con otras y con un nivel de albañil cada una en los dos sentidos. El tecnico de la obra seguro que puede agenciarse un laser para obtener las diferencias de nivel de las placas con gran exactitud Normalmente si hay...
  11. J

    Presupuestos constructores - se me va de precio

    Hay una cuestión especialmente delicada con esto de meterse a auto-constructor y es que en realidad es meterse a constructor. El articulo 316 del código penal castiga con carcel el no facilitar las medidas de seguridad al obligado a ello. Como promotores estamos algo libres pero como...
  12. J

    ¿Qué necesito para echar al constructor a la calle?

    Te vas al colegio de aparejadores y preguntas la dirección de los apuntados al turno de peritos judiciales. Acto seguido acuerdas una peritación (precio de antemano) en la que informe de las irregularidades de la obra. Si son importantes y no son manias tuyas, con ese documentos lo sacas de...
  13. J

    CYPE 3D Zapatas nave industrial

    Si pones los pilares articulados las zapatas salen mas razonables, aumentando en cambio algo el dintel y/o la cartela pilar-dintel. De hecho en realidad con el perfil soldado a la placa de anclaje y con cartelas pequeñas para rigidizar la placa, el apoyo es articulado. También es más seguro...
  14. J

    Junta GUM

    Gracias Inu, no voy a poder ponerla, ya tengo hormigonada la zapata, pensaba que se colocaba despues, pondré hidroexpansiva. Saludos
Arriba