Contenido reciente de josepsolebonet

  1. J

    Permeabilidad al aire envolvente térmica según DB-HE 2019

    El caudal de aire entrante y saliente deben ser iguales, de lo contrario el edificio se hincharía como un globo o se arrugaría como una pasa. El tema es determinar qué parte de este caudal pasaría por el recuperador de calor, si es que existe. La única forma de asegurar que el 100% pase por el...
  2. J

    Permeabilidad al aire envolvente térmica según DB-HE 2019

    La experiencia francesa viene a poner en evidencia que los problemas de falta de hermeticidad en los edificios proviene principalmente de cómo se efectúan los remates de las barreras de estanquidad alrededor de los huecos, en las intersecciones entre cerramientos y en los pasos de instalaciones...
  3. J

    Aislamiento de falso techo de último piso (Piri)

    Coincido en que todo (incluido el aislamiento) debe dimensionarse adecuadamente. Es también cierto que en régimen de verano el salto térmico es inferior al régimen de invierno y esto hace que el aislamiento que se precisa (si solo se considera el verano) no sea tan extremo, pero sobredimensionar...
  4. J

    Aislamiento de falso techo de último piso (Piri)

    No sería la primera (ni desgraciadamente la última) vez que he oído decir que en verano el aislamiento no es necesario o contraproducente.
  5. J

    Permeabilidad al aire envolvente térmica según DB-HE 2019

    Para los que estéis interesados (y podáis entender el francés y las ilustraciones) os adjunto unos enlaces que creo os pueden ser de interés. https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/82167_guide_etancheite_air_batiments_12mars2012.pdf...
  6. J

    Permeabilidad al aire envolvente térmica según DB-HE 2019

    Pero sí que puedes diseñar todo el edificio para que sea estanco y precisar todos los detalles para conseguirlo. Todos los arquitectos passivhaus saben hacerlo. Durante la dirección de obra podrás estar atento a que se respeten todos los principios de construcción estanca. A final, el ensayo...
  7. J

    HULC Excel de comparación de resultados horarios de HULC 2019

    Yo he añadido los apartados de suelos, puentes térmicos, transmisión ventanas, cargas de ventilación. https://www.dropbox.com/scl/fi/jku6h17bj4dllqjdi1cdy/HULC2019_v01.xlsm?dl=0&rlkey=08ntc7ah4h5gijpoibqpni14l
  8. J

    HULC Excel de comparación de resultados horarios de HULC 2019

    He estado revisando el Excel. Creo que en la celda K13 se te ha olvidado de poner un $ entre F y 4348 (=SUMA('Archivo 1'!$F$4348:$F$5091)/1000), después al copiar las formulas en las otras filas el mes de julio no "apunta" correctamente a los valores del mes de julio. Hecho en falta los...
  9. J

    Aislamiento de falso techo de último piso (Piri)

    Si la temperatura exterior es de 30 °C, el flujo de calor irá del exterior hacia el interior provocando todavía más sobrecalentamiento. Bajo la hipótesis anterior el aislamiento es todavía más necesario.
  10. J

    Permeabilidad al aire envolvente térmica según DB-HE 2019

    La hermeticidad de un edificio depende básicamente del esmero en la ejecución, el cuidado de puntos débiles (cintas de persiana, pasos de instalaciones...). Cualquier cálculo empírico es solo una burda aproximación con enormes probabilidades de no ajustarse a la realidad. La única verificación...
  11. J

    HULC Consumo de energía final de ACS en HULC 2017 vs. HULC 2019

    Mi idea es que la generación solar térmica o fotovoltaica debe incluirse en el modelo de simulación, tal como puede hacerse en EnergyPlus vía OpenStudio u otros interfaces similares. Es muy difícil, o por lo menos laborioso, reproducir en otro programa las condiciones de sombra que los elementos...
  12. J

    Aislamiento de falso techo de último piso (Piri)

    El aislamiento protege igual del frío que del calor. De hecho, el frío no existe y es solo un "bajo nivel" de calor. En verano lo que "conviene" es disponer de protección solar y favorecer la disipación de calor mediante ventilación en aquellas horas en que la temperatura exterior es más fresca...
  13. J

    HULC Excel de comparación de resultados horarios de HULC 2019

    Muy interesante, sobre todo si en vez de a nivel mensual se trabaja con los resultados a nivel horario.
  14. J

    HULC Consumo de energía final de ACS en HULC 2017 vs. HULC 2019

    Hoy he recibido la respuesta del IDAE. Justifican que CHEQ4 no es un programa de cálculo o de diseño, sino simplemente de comprobación. Los datos mensuales deberían obtenerse mediante un programa que sea realmente de diseño, IDAE dixit.
  15. J

    HULC Consumo de energía final de ACS en HULC 2017 vs. HULC 2019

    En mi opinión esta herramienta no toma en consideración (o por lo menos no con precisión) las sombras generadas por el propio edificio o sombras lejanas al edificio, por lo que los datos que se introducirán si se usan los de CHEQ4 serán solo aproximados (¡mejor aproximados que inventados!).