Contenido reciente de MatíasMs

  1. M

    Nuevo Código Estructural y Eurocódigos

    Después de leer todo el hilo no puedo, por más, que estar de acuerdo con la mayoría de los comentarios sobre los inconvenientes del nuevo Código Estructural, pero me extraña que nadie haya hecho ninguno sobre la calidad de los Eurocódigos. Aparte de que "una ley para ser ley tiene que ser...
  2. M

    CYPE 3D Simular óxido en estructura

    La forma de hacerlo puede ser la que ya te han comentado (definir perfiles ...), pero a simple vista y sin más datos da bastante "canguelo" esa estructura. Si las secciones de los perfiles están tan mal como parece ¿cómo estarán las uniones? No se pero ¿has barajado la posibilidad de sustituir...
  3. M

    SAP2000 Deformada mal calculada en una desconexión a cortante

    Hola. Os comento, es sólo un ejemplo para confirmar que al anular una coacción interna (Releases/Partial Fixity...) asociada a una traslación (las de giro sí las hace bien) en el extremo de una barra (frame), no calcula bien la deformada. Se puede pensar entonces en desconectar el nudo y...
  4. M

    SAP2000 Deformada mal calculada en una desconexión a cortante

    Hola a todos. Al realizar una desconexión a cortante en SAP2000 (las dos vigas que llegan al pilar central en el pórtico de la figura) los esfuerzos están bien calculados, pero la deformada ¡¡¡¡¡¡¡¡NO!!!!!!!!! ¿Qué se me está escapando? Un saludo.
  5. M

    Factor C1 pandeo lateral

    El factor C1 atiende únicamente a la forma del diagrama de flectores entre puntos de arriostramiento y al grado de restricción a la flexión lateral y al albeo en los extremos (no tiene nada que ver con la longitud de pandeo), lo de C2 y C3 viene de una formula más general del EC3 (cosas del...
  6. M

    Erratas en el CTE

    Hola a todos. Para terminar de arreglarlo, según la EAE: GM1=1.00 para edificios GM1=1.10 para puentes
  7. M

    CYPECAD Barras inclinadas

    Hola a todos. HMD, para cambiar la capaciad mecánica de los estribos a barras inclinadas 45º sólo tienes que dividirla por 1.4142, las barras inclinadas son raiz de dos veces más efectivas, pues van en la dirección de las tracciones generadas por el cortante. Hay que llevar cuidado con las...
  8. M

    Intraslacionalidad y traslacionalidad

    Hola a todos. Retomando la pregunta inicial, el hecho de que los recuadros arriostrados "aseguren" la intraslacionalidad se fundamenta en que las deformaciones de axil son "en general" muy pequeñas frente a las de flexión. Esto es un planteamiento correcto en la mayoría de los casos, pero...
  9. M

    Longitudes de anclaje (arq_dudas)

    Hola a todos. Creo que ya está todo dicho. Efectivamente hay que cumplir todo lo que dice la EHE: posibilidades de reducción, longitudes mínimas, etc. Solamente decir que con redondos del 12 en el pilar no habrá problemas para apear sobre una viga de 30 cm de canto, y si los redondos son...
  10. M

    CYPECAD Dudas en errores de forjado unidireccional

    Como el que cojas de la biblioteca probablemente estará copiado de otro, el que roba a un ladrón... ;) ;) En serio, mira algún proyecto real con un geotécnico bonito (eso en el PFC siempre queda bien) y sobre todo que te sea útil y sencillo para tu propósito. Un saludo.
  11. M

    CYPECAD Dudas en errores de forjado unidireccional

    Hola a todos. El motivo de que aparezcan momentos positivos en los apoyos de viguetas suele ser porque hay una gran diferencia de rigidez vertical de entre unos apoyos y otros (por ejemplo una alineación de dos vanos con muros en los extremos y una viga en el centro). En el caso anterior, si...
  12. M

    Filtraciones de agua

    Hola a todos. Desde luego 40m3/h es un caudal importantísimo. De ser correcto el dato, sugiere una falta de impermeabilización importante. Así a ojo, teniendo en cuenta que Potencia=Peso específico*Altura manométrica*Caudal/Rendimiento, suponiendo una altura manométrica de unos 15 metros...
  13. M

    CYPECAD Torsión en vigas

    Hola a todos. El apoyo de la alineación de viguetas (consideradas continuas) sobre la viga no es simple, por lo tanto sí que al girar solidariamente con la viga se trasmitirá torsión a ésta (siempre que el giro sea distinto de cero, cosa que sería casual). Por otra parte el método de la...
  14. M

    Cimentaciones y esfuerzos de 2º orden

    Hola a todos. Esta mañana me ha dado por pensar.... (tengo la neurona atónita :confused: :confused: ) A ver si me explico: Evidentemente a la cimentación pasan los esfuerzos de la base del soporte incluidos (y la norma lo dice claramente) los de 2º orden cuando sea necesario. Pero claro...
  15. M

    Bajas en hormigón

    Hola a todos. No se si he entendido bien. ¿los 27 MPa son el menor valor real obtenido de los testigos? Ten en cuenta que la resistencia característica es la media menos 1.64 por la desviación típica (95% de nivel de confianza). Un saludo.
Arriba