Contenido reciente de mvb6969

  1. M

    CYPECAD MEP Electricidad - Error al sacar los planos en DWG en CYPECAD MEP 2020.b

    Es verdad. La culpa es de mi obra. Puede que como lo modelé en la versión 2017 y las instalaciones las empecé en la 2020.a y las he acabado en la 2020.c, el archivo tenga cosas raras.
  2. M

    CYPECAD MEP Electricidad - Error al sacar los planos en DWG en CYPECAD MEP 2020.b

    Y no debe ser fallo de mi proyecto, porque en PDF no tengo ningún problema. P. D.: En DXF también da el mismo error.
  3. M

    CYPECAD MEP Electricidad - Error al sacar los planos en DWG en CYPECAD MEP 2020.b

    Perdón, me retracto. Como había podido sacar en DWG una instalación, creía que se había solucionado. Pero sigo sin poder sacar en CAD los planos de electricidad, salubridad y algún otro. Es decir, peor aún que en la 2020.b.
  4. M

    CYPETHERM Qué apartados de CYPECAD MEP se pueden importar en CYPETHERM HE Plus

    Sí, pero no coge los valores que manualmente ya había calculado yo. Debería de primero coger los datos del estudio térmico y como segunda opción ese cálculo automático.
  5. M

    CYPECAD MEP Estudio térmico - Aporte de gas natural sin haberlo introducido

    Creo que es lo que dices, @Poulain. Porque además al pasarlo al HE Plus me pone uso de gas = 0.
  6. M

    CYPETHERM Qué apartados de CYPECAD MEP se pueden importar en CYPETHERM HE Plus

    Gracias. Ahora ya se puede exportar también la solar térmica del MEP y la acepta bien. Pero pensaba que también podría coger datos de la salubridad o de electricidad por tema de consumos de iluminación y algún otro dato. Por cierto, otra cosa que no se pasa del MEP al HE Plus son los datos...
  7. M

    CYPETHERM Qué apartados de CYPECAD MEP se pueden importar en CYPETHERM HE Plus

    El IFC de iluminación del MEP tampoco lo acepta.
  8. M

    CYPETHERM Qué apartados de CYPECAD MEP se pueden importar en CYPETHERM HE Plus

    Hola. Tengo una duda sobre qué partes del CYPECAD MEP se pueden luego importar en el CYPETHERM HE Plus. Resulta que solo me deja importar los apartados de estudio térmico, climatización y solar térmica. Cuando intento importar algún otro apartado (salubridad, electricidad, ICT, etc.) me da...
  9. M

    CYPECAD MEP ICT - Error en pantalla de materiales y equipos

    En la selección de materiales y equipos, aparece vacía la pantalla en la selección del repartidor de antena de radio-televisión. Solo se ve un diminuto cuadrado amarillo en medio de la pantalla.
  10. M

    CYPECAD MEP Estudio térmico - Aporte de gas natural sin haberlo introducido

    No he puesto ningún tipo de instalación de gas en una vivienda unifamiliar. Y a la hora de sacar la limitación del consumo energético, aparece un aporte de gas natural en el punto 1.2.1 de la memoria que no he colocado en ninguna pestaña de las instalaciones. ¿Alguien sabría decirme dónde he...
  11. M

    CYPECAD MEP Estudio térmico - Error en cálculo de coeficiente de transmisión térmica en ventanas

    Muchas gracias. Pero no consigo ver el valor G de las ventanas. ¿Dónde aparece en las ventanas?
  12. M

    CYPECAD MEP Estudio térmico - Error en cálculo de coeficiente de transmisión térmica en ventanas

    Resulta que tengo una vivienda en el límite de cumplir la demanda de refrigeración. Tengo un gran ventanal en el salón con una U de 1,1 en todas las ventanas. Cuando reduzco 1 m² de superficie de ventana cumplo. Pero he probado de reducir el coeficiente de transmisión de calor manualmente de esa...