Contenido reciente de paulito

  1. P

    CYPE 3D Zapatas en nave industrial

    Hola Pablo8000, perdona pero he andado liao.. Vamos a ver, ya he corregido las zapatas por encepados. Tambien he hecho las uniones de pilar con cimentacion articuladas. Las reacciones que me salen son:
  2. P

    CYPE 3D Zapatas en nave industrial

    Jode chavales: me sorprende vuestras ganas de ayudar.... en estos momentos todos estos datos no los tengo. Os daré mas datos en cuanto pueda... pero te adelanto que el cortante es muy pequeño en relacion al axial..
  3. P

    CYPE 3D Zapatas en nave industrial

    tambien lo he intentado pero se convierten los porticos en IPE600 y me son insuficuentes.... no se si me estoy perdiendo algo. Los apoyos de pilar con zapata son articulados y libre en pilar con dintel... Puede estar ahi el fallo..?
  4. P

    CYPE 3D Zapatas en nave industrial

    lo de articular el pilar ya lo he hecho. Efectivamente los pilares han aumentado. Cada nave tiene 17 de luz. y me ha salido columnas exteriores de IPE 550, porticos con HEB 300 y pilares centrales de HEA 280. A pesar de esto y teniendo solo esfuerzos axiales me sale una zapata de 2x3x0,9m...
  5. P

    CYPE 3D Zapatas en nave industrial

    Buenas a todos: Yo tambien soy nuevo en todo esto. Os cuento mi problema que es similar a lo que exponeis. Yo estoy calculando una estructura con 2 naves adosadas a dos aguas con 2 puentes grua cada una de 10 y 20. Resulta que en Metal3D he colocado apoyos empotrados y las zapatas que me...