Contenido reciente de Rodolfo W

  1. R

    CYPECAD Sobre la validez del modelo de CYPECAD para calcular la subpresión de una losa

    Muchas gracias por tu respuesta, @castelar. Algunas cuestiones que me surgen de tu respuesta: 1) Entiendo que colocas la subpresión en la carga permanente para que resuelva el estado simple (y sea el combinado G+NF) y se fije si hay despegue y me parece correcto (como comentario yo lo estaba...
  2. R

    CYPECAD Sobre la validez del modelo de CYPECAD para calcular la subpresión de una losa

    Sí, me refería a lo que comentabas de la falta de validez del modelo cuando quedan despegues. El CYPE no desactiva "los resortes" a tracción, por lo cual los resultados que muestran despegue no son correctos. Esto es así, ¿no? Obviamente, como decía en una de las respuestas, esto traería...
  3. R

    CYPECAD Sobre la validez del modelo de CYPECAD para calcular la subpresión de una losa

    @berobreo: Estoy en la misma que vos. Tengo un edificio con una subpresión importante, con losa de subpresión y la subpresión (en el sector de cocheras) es mayor al peso del edificio (flotaría). Utilizando el CYPE, ¿encontraste alguna manera de trabajar aceptable? Yo, por mi parte, estaba...
  4. R

    CYPECAD Apeos importantes en vigas

    Gracias mjmm por tu respuesta. Estoy totalmente de acuerdo con tus comentarios. La problematica se presenta cuando la viga de apeo no puede tener la altura o canto necesario para esa pequeña deformacion (y por otro lado quizas verifique a resistencia - habria que ver a deformacion). Por otro...
  5. R

    CYPECAD Apeos importantes en vigas

    Hola! Despues de buscar en el foro me decidir a escribir por no encontrar las respuesta que estoy buscando. Ojala alguien pueda aportar a mis dudas. El tema es todo un tema en el CYPECAD: Apeo de Columas con cargas importantes en Vigas. Como siempre que calculo con Cype, reviso las cargas en...
Arriba