Resultados de búsqueda

  1. F

    Protección de perfiles metálicos

    Si consultas la Norma UNE EN ISO 12944-2 (Clasificación de ambientes) y la UNE EN ISO 12944-5 (Sistema de pintura protectora) encontrarás la DURABILIDAD en años de distintos Sistemas de Pintado en función del ambiente. Se entiende por DURABILIDAD el tiempo trascurrido desde el pintado inicial...
  2. F

    Control de ignifugados

    Sobre la medicion de espesores de pinturas intumescentes he descubierto un Artº de la ASFP - Association for Specialist Fire Protection que habla del tema: ASFP TGN 003: Part 1:1996 On site measurement of intumescent coatings Part 1: Technical Guidance Note for the measurement of dry film...
  3. F

    Ignifugación estructura madera

    Efectivamente en el mercado hay barnices intumescentes, pero que yo sepa, ninguno está ensayado para dar Estabilidad al Fuego a la madera estructural. Lo que si puedo decirte es que en el mercado hay algunos barnices intumescentes que se han ensayado para ignifugación de la madera (reacción al...
  4. F

    Control de ignifugados

    Disculpad! Quería referirme a 5 zonas con 3 medidas puntuales en cada zona para cada 100 metros cuadrados, aunque el total de mediciones dependerá, según la Norma, de la totalidad de los metros cuadrados a medir. Repito, recomiendo consultar la Norma Saludos / F.Salvi
  5. F

    Control de ignifugados

    En cuanto al número de puntos a medir por unidad de superficie, puede utilizarse el criterio de la Norma SSPC-PA 2 / Measurement of dry coating thickness with magnetic gages / Apdº 4.1 - Number of measurements, a base de medir 5 puntos. La Norma es bastante exhaustiva. Recomiendo su consulta...
  6. F

    Control de ignifugados

    Para el caso de las pinturas intumescentes puedes usar el criterio que se utiliza para las pinturas de protección anticorrosiva de acuerdo con la Norma UNE EN ISO 12944-5 / Apdo 5.4 - Espesor de película seca. Te hago un resumen de lo que dice: "A menos que se acuerde lo contrario, los...
  7. F

    Cálculo del espesor de la pintura intumescente

    Despues de la aprobación del CTE y al margen de la polémica de si es justo o no de que el Ministerio conceda una moratoria para que los fábricantes tengan tiempo de realizar los ensayos según Normas Europeas, la realidad al dia de hoy es lo que indica la Nota informativa del Ministerio de la...
  8. F

    Cálculo del espesor de la pintura intumescente

    Sigue del escrito anterior, que no se que ha pasado, que se ha cortado. ..........y al final los 10 años de habrán quedado reducidos a 2 años. Salvi
  9. F

    Cálculo del espesor de la pintura intumescente

    Siguiendo con el tema de la validez despues de los Certificados de Ensayos despues de la aprobación del CTE, pienso que no es justo decir que hay fabricantes que se no han preocupado de hacer los ensayos y que otros sí lo han hecho ya según Norma Europea. ¿Y los fabricante que hicieron...
  10. F

    Cálculo del espesor de la pintura intumescente

    Atiendo a la consulta de Nedurp de como se miden los espesores de Pintura Intumescente. La Pintura Intumescente, aunque sea intumescente, no deja de ser una pintura, por lo tanto, se le aplica los mismos sistemas de medición de espesor como si fuera una pintura de protección anticorrosiva. El...
  11. F

    Cálculo del espesor de la pintura intumescente

    Solo una puntualización a uno de los escritos anteriores sobre las tablas espesor/masividad que figuran en los Certificados de Ensayo. Los Certificados de Ensayo se han realizado aplicando la Norma de Ensayos vigente, que para el caso de protección de estructuras metálicas era la Norma Española...
  12. F

    Tratamiento ignífugo postes metálicos

    Debería saberse la EF que se solicitaba para dichos pilares y vigas. Si la EF solicitada era alta (>60 min.) la protección quizás no se pudo hacer con pintura, con lo cual, se tuvo que hacer con material que diera mas tiempo de protección, por ejemplo, morteros. Desde un punto de vista estético...
  13. F

    Estabilidad al fuego en naves industriales

    Profundizando mas en la aplicación de Pintura Intumescente, se puede decir que los sistemas de brocha y rodillo deberían descartarde pues con ellos se consigue poco espesor y el aspecto del acabado generalmente tiene nucho que desear (marcas de brocha, rodilo ,etc,...). Como que el espesor no es...
  14. F

    Estabilidad al fuego en naves industriales

    Logicamente la EF que se consigue con Pintura Intumescente depende de la pintura pues no todas son iguales. Normalmente se consigue EF-30 para todas las masividades y en algunos casos tambien el EF-60 para todas las masividades. A veces el EF-60 solo se consigue de forma parcial, es decir, solo...
  15. F

    Clase de reacción al fuego

    No existe correspondencia entre el indice M antiguo y las nuevas clases de Reacción al Fuego (Euroclases). No puede haber cporrespondencia porque los ensayos son distintos. Sin embargo, el Real Decreto 312/2005, Anexo V, hay una especie de "tabla de correspondencia", tanto para revestimientos de...
  16. F

    Cálculo de la EF de una estructura metálica

    El espesor de pintura intumescente que es necesario aplicar para conseguir una EF a una estructura, no figura en ninguna tabla. La pintura debe ensayarse en laboratorio oficial y se obtiene un resultado, lógicamente distinto para cada fabricante.
  17. F

    Pintura RF-120

    De acuerdo con las nuevas clasificaciones europeas la RF (Resistencia al Fuego) pasa a swer REI y la EF (Estabilidad al Fueg) para ser R Así pues, la EF (R) que se obtiene con una pintura intumescente es distinta para cada pintuira. En nuestro caso (Barnices Valentine) disponemos de tres...
  18. F

    Cálculo del espesor de la pintura intumescente

    El Coeficiente de Conductividad Térmica de una pintura intumescente (la intumescencia aislante que forma la pintura al calentarse) es un dato desconocido, por lo tanto, con éste material de protección, no se puede calcular la Estabilidad al Fuego. La única forma de conocer la Estabilidad al...