Resultados de búsqueda

  1. PachiB

    HULC Error al abrir HULC 2019

    @SWE, ¿puedes decirme la configuración que tenías antes? Es por reproducir el fallo...
  2. PachiB

    Breve ponencia sobre modificaciones del CTE HE 2019

    Sin duda. Tampoco hay que perder de vista que nuestra sociedad debe estar descarbonizada en el año 2050 y que el reto climático es enorme (lo del coronavirus es un juego de niños en comparación). Con estas premisas es muy difícil sostener que se pueden mantener las prácticas actuales en muchos...
  3. PachiB

    Breve ponencia sobre modificaciones del CTE HE 2019

    @josepsolebonet, el problema es quedarse en el HE 1. El documento incluye todas las secciones, no las solo las que a cada uno le gustan más. Es cierto que el HE 1 es, en cierto modo, redundante, pero intenta dirigir el diseño con criterios razonables. En el caso que indicas, el problema no es...
  4. PachiB

    HULC Error al abrir HULC 2019

    @SWE, ¿es posible que se deba a que tienes distinta configuración del separador decimal (o idioma) en ambos ordenadores? Sería interesante localizar la fuente del error para arreglarlo.
  5. PachiB

    ¿Conocéis algún aerotermo para ACS que realmente cumpla DB-HE 4?

    Para el nuevo HE 4 será relativamente sencillo. Si lo que te despista es el valor que obtienes en el nuevo HULC (HE 2019), está mal el cálculo, ya que usa un índice que no es el que finalmente se decidió en el HE (era fracción renovable del consumo de energía primaria y finalmente se decidió...
  6. PachiB

    EnergyPlus Incertidumbre de la simulación energética

    La tipología en relación al clima, puesto que en cierto modo ambas están relacionadas y, además, se junta con el problema de definir la composición del parque (qué peso puedes asignar a cada tipo, lo que depende de épocas, zonas, climas...). Para un edificio/clima, etc, concretos el problema se...
  7. PachiB

    EnergyPlus Incertidumbre de la simulación energética

    Bueno, LHS es también un método de Montecarlo, pero con una estrategia de muestreo que no es la más habitual. En nuestro caso, la última vez no hicimos muestreo aleatorio... sino que usamos fuerza bruta (:eek:). O, para ser más precisos, después de haber hecho algún muestreo aleatorio en 2013 y...
  8. PachiB

    EnergyPlus Incertidumbre de la simulación energética

    En realidad, desde hace años, el enfoque de muchas de las exigencias normativas es ya probabilístico (frente a los métodos tradicionales basados en coeficientes de seguridad). En particular, los valores reglamentarios del DB-HE se han fijado teniendo en cuenta un análisis de sensibilidad no sólo...
  9. PachiB

    HULC Corrector de factor solar y de transmitancia térmica por dispositivo de sombra en HULC 2020

    El valor del factor corrector solar lo puedes obtener promediando valores mensuales, como indica el DA DB-HE / 1.
  10. PachiB

    HULC Error en HULC 2019 en edificio pequeño terciario si no se dispone un sistema de ACS

    Tiene pinta de que es un bug, e intenta ver si se cumple HE 4 cuando tienes demanda = 0.
  11. PachiB

    HULC Bomba de calor para calefacción y ACS. ¿Alternativa a contribución solar?

    @carsanor, lo mejor es que uses los datos de las fichas de producto, tomando su SCOP. El documento reconocido de prestaciones medias estacionales está orientado a equipos antiguos que no tenían el etiquetado con el SCOP y los valores que vas a obtener con él se corresponden al percentil del 80%...
  12. PachiB

    HULC Bajar el control solar

    Se debe sobre todo a la radiación difusa, que es mucho más alta de lo que nos pensamos (aunque no nos sorprende que las fachadas norte estén iluminadas). Supongo que tiene que ver con que los modelos de radiación más simple consideran únicamente la radiación directa y otros han subestimado la...
  13. PachiB

    HULC Contribución renovable de aerotermia en nuevo HULC DB-HE 2019

    Efectivamente, la energía térmica vertida a los espacios, o viene de la electricidad o viene del ambiente y, de acuerdo a una decisión de la Comisión de la UE, se admite como razonable considerar que toda la electricidad se convierte en calor con eficiencia prácticamente igual a 1 (es razonable...
  14. PachiB

    HULC Bajar el control solar

    Sin duda. Incluso, mejor que eso, permite poner controles en función de la radiación incidente, que es el criterio de control estandarizado. En este caso HULC usa una aproximación muy básica al problema, aunque hay que ser consciente de lo que esto puede suponer teniendo en cuenta la...
  15. PachiB

    HULC Contribución renovable de aerotermia en nuevo HULC DB-HE 2019

    La herramienta recibe la información de energía final y producción de los programas de modelización energética. En el caso de las BdC, esto incluye la electricidad, pero también la energía ambiente (que, permite cumplir el principio de conservación de la energía con la hipótesis simplificadora...
  16. PachiB

    HULC Bajar el control solar

    Tienes que usar los factores correctores del factor solar (y también podrían modificar algo la U). La dificultad al modelizar estos dispositivos está, aparte de ver en qué parámetros inciden, también en valorar cuánto efecto tienen y cuánto tiempo están activados. Echa un vistazo al documento de...
  17. PachiB

    HULC Error al ejecutar CTEEPBD.EXE

    @JLHY, ¿podrías copiar aquí el contenido del archivo DATOS_CTEEPBD.TXT del directorio Documentacion/ de tu proyecto?
  18. PachiB

    HULC 2019. Herramienta de diseño y cálculo del factor K

    El Anejo está hecho considerando proporciones de huecos habituales en edificios de vivienda en distintos climas. Es posible que este caso tenga una proporción de huecos mayor (algo también razonable por la zona climática) y que en zona E eso penalice mucho (aún cuando se pudiese superar el valor...
  19. PachiB

    HULC Horas fuera de consigna enormes en edificio gran terciario

    Como en cualquier sistema, se pueden saber bastantes cosas observando su comportamiento. Hay una parte que hemos escrito directamente, como el CteEPBD, para evaluar los indicadores, y conocemos el código (que, por otra parte, está disponible para todo el mundo...).
  20. PachiB

    HULC Horas fuera de consigna enormes en edificio gran terciario

    La definición reglamentaria es la del DB-HE 0. Por un lado, el comentario pretende ayudar a entender algo mejor la definición y, como todos los comentarios, juega entre la simplicidad y la precisión, arriesgándose en ambos campos. Lo más fácil sería no hacer comentarios de nada, pero también lo...
Arriba