Resultados de búsqueda

  1. J

    Dudas sobre electricidad

    muchas gracias! Es la solución que he adoptado. Dejar la linea con el PIA de 16 y seccion de 2.5 mm2
  2. J

    Dudas sobre electricidad

    Hola, a ver si podéis ayudarme con estas dudas. Espero no ser abusivo :eek: -Se desea dejar una línea de previsión para cortina de aire en un local. ¿Se debe de poner esta línea en el esquema unifilar con su correspondiente PIA?. Se conoce el tipo de maquina que iría. A la hora de montar...
  3. J

    Renovación de aire en local de exposiciones

    Bueno en teoría comercial, pero para clasificarla como industrial tb cuanta la carga de fuego no? cual es para motos? o como la determino...
  4. J

    Renovación de aire en local de exposiciones

    Ahora viene la pregunta tonta...cuando tiene que cumplir el RITE :eek:
  5. J

    Renovación de aire en local de exposiciones

    Gracias por contestar. Se colocará un extractor que evacue los 1300 m3/h y con lo que aporten bombas de calor más alguna apertura en vidriera se compensará para que no haya depresión.
  6. J

    Renovación de aire en local de exposiciones

    Hola! Se desean realizar dos renovaciones hora para un local de 630 m3. Por lo tanto se elige un extractor de caudal 1300 m3/h. Mi pregunta es si se puede compensar esa extracción con aporte mediante rejilla en vidriera y como se calcularía el tamaño necesario. El local se dedica a...