    Extintor en sala de calderas - Escaleras de incendio

    Creo que has leido mal, debes colocar un extintor por fuera y si la sala de calderas es muy grande y hay zonas alejadas del extintor más de 15m pues otro dentro. Respecto a las escaleras de incendios a las que te refieres, creo que en CTE vienen como "escalera abierta al exterior"
  2. R

    Caudales en hidrantes + BIE

    Pues si, parece hecho a mala leche.
  3. R

    Caudales en hidrantes + BIE

    Según el RD 2267/2004: Anexo III. Punto 7.1: ... Nota: cuando se requiera un sistema de hidrantes, la instalación debe proteger todas las zonas de incendio que constituyen el establecimiento industrial. Que debes poner el número de hidrantes suficientes para proteger todos los sectores...
  4. R

    Caudales en hidrantes + BIE

    Yo creo, luego pueden venir y corregirme, que debes de olvidarte del uso principal y mirar los usos por sectores. Pero ten en cuenta que si tu sector de incendios "industrial" necesita hidrante/s debes protejer todo el establecimiento.
  5. R

    Almacenamiento industrial

    Gracias a ambos, es lo que pensaba pero mejor asegurarme.
  6. R

    Cómo considerar pilares en fachada

    Creo que este otro post te puede contestar: https://www.soloarquitectura.com/foros/threads/estructura-metalica-vista-en-exterior.12093/
  7. R

    Almacenamiento industrial

    Tengo que realizar el proyecto de actividad de un almacenamiento de bebidas en nave industrial. Creo que es de aplicación el RSCIEI, pero con las definiciones exactas del ambito de aplicación del reglamento (Art. 2.1) no estoy seguro de lo que es realmente un almacenamiento industrial. Según...
  8. R

    ¿Pulsadores manuales en nave de 200 m²?

    La normativa que yo uso editada por PROMAT no tiene nada ni "o" ni "y", pero repasando el BOE y la corrección de errores pone "o"; y como bien dices no tiene sentido...
  9. R

    ¿Pulsadores manuales en nave de 200 m²?

    Seguramente lo que te pasa es que estas leyendo una normativa que pone "o" entre 4.1.b.1 y 4.1.b.2, cuando en realidad no debe poner nada.
  10. R

    Extracción en garaje

    Es cierto Crow que se debe calcular con DB HS 3, pero Soler & Palau sigue aplicando una velocidad para la extracción (conductos y rejillas) de 10m/s. Con la DB HS 3 las velocidades son de 4 y 2,5 m/s lo que supone unas dimensiones considerables.
  11. R

    Puerta ascensor

    Pregunto dentro de mi ignorncia sobre seguridades de los ascensores ¿por qué no hay nadie dentro del ascensor? ¿si el incendio se produce por un fallo eléctrico (p.e. cortocircuito) el ascensor para en una planta y desbloque la puerta?
  12. R

    Ayuda circuito alumbrado emergencia

    Si vas a poner emergencia el "ramal" debe partir despues del magnetotermico de alumbrado; puesto que en caso contrario, si tienes un problema en el alumbrado, la emergencia "no se entera". Las emergencias pueden tener o no (para gustos, yo personalmente no lo pongo) otro magnetotermico en serie.
  13. R

    Extracción en garaje

    1.- Creo que deben ser 7 rejillas de admisión y otras tantas de extracción. 2.- Cada red de extracción (serán dos, no se de donde sacas tres conductos verticales) con un extractor de 4702 m3/h y cuatro o más rejillas de extracción repartidas en el conducto que desebocará en una rejilla o...
  14. R

    Duda sectorización en establecimientos industriales

    Tal y como bien dice Palito, la configuración es la del establecimiento completo según el Art. 1 del Anexo I; pero si te fijas en el Art. 2.3 del mismo veras lo siguiente: "2.3 Cuando la caracterización de un establecimiento industrial o una parte de este no coincida exactamente con alguno de...
  15. R

    Normativa de electricidad

    Debes explicarte un poco más, ¿por que hay dos promotores, además de constructor? ¿que tipo de obra es? ¿quien contrato a técnico? En principio y a falta de estos datos, el electricista debe de entregar el certificado/s de la instalación (antigüo boletin) al que le haya contratado pero a...
  16. R

    Desclasificación taller de motos

    El ser ingeniero no te da derecho a inventar la tasa de escape, la unica solución que se me ocurre es instalar detectores de hidrocarburos; pero el inegenirero de industria debe aprobar la desclasificación dado que no utilizas la UNE.
  17. R

    Salida de aparcamiento

    Perdón, las prisas... De escalera abierta al exterior
  18. R

    Salida de aparcamiento

    Atendiendo a la definición exacta, yo creo que no.
  19. R

    Desclasificación taller de motos

    Para desclasificar con ventilación vas a necesitar una tasa de escape que la UNE no te la da.
  20. R

    Salida de aparcamiento

    Palito, por lo que comentas me parece que tu escalera puede entrar en la definición de escalera abierta al exterior. Si es así no necesitarías V.I.