Resultados de búsqueda

  1. N

    Aislante entre PYL

    Hola RedChete. Según entiendo yo, el R.D. 312 no exige que las placas tengan una determinada clasificación de reacción al fuego. La exigencia está en el DBSI. En la tabla que tú mencionas del R.D., si no entiendo mal, se da una posible clasificación para las placas de yeso laminado, a la cual...
  2. N

    Dimensiones puertas y escaleras en plaza de toros

    ¿Y no serían aplicables en este caso las expresiones para "zonas al aire libre"? Pasos , pasillos y rampas: A>P/600 Escaleras: A>P/480
  3. N

    Salida de aparcamiento

    No sé a qué te refieres con que la solución es posterior al DBSI. ¿Qué solución? ¿La tuya o la interpretación del COAAT-MVivienda?:confused: Coincidirás conmigo en que el criterio para considerar una escalera abierta al exterior como especialmente protegida es el mismo que se incluía en la CPI...
  4. N

    Salida de aparcamiento

    Ya, según la definición no. Pero, lo que me planteo yo es si es correcto considerar tu escalera como una escalera abierta al exterior, imaginándome un incendio en ese garaje y la posibilidad de que no hubiera VI. Si no he entendido mal, tu escalera está totalmente encerrada, aunque abierta en...
  5. N

    Salida de aparcamiento

    Creo que es necesario que haya un VI en la planta de aparcamiento que comunique este uso con la escalera. Si no, existe el riesgo de que el humo salga por la propia escalera e impida la evacuación segura de los ocupantes (no sólo por la pérdida de visibilidad o la toxicidad, sino también por las...
  6. N

    Salida de aparcamiento

    No sé si conocéis esta consulta respondida por el Ministerio, pero creo que de aquí se podría sacar alguna conclusión. La NBE-CPI/96 exige que las escaleras protegidas y los vestíbulos previos de las especialmente protegidas tengan ventilación natural, o bien un sistema de sobrepresión, incluso...
  7. N

    Supresión de las escaleras especialmente protegidas bajo rasante

    Supongo que es porque, en el caso en que sea sólo un aparcamiento, no existe la necesidad de que haya un VI que separe el uso garaje de otro uso, por lo que no sería necesario el VI en la planta del uso aparcamiento (a no ser que se haga esa excepción, claro).
  8. N

    Supresión de las escaleras especialmente protegidas bajo rasante

    ¿Y qué pasa con todo lo demás que tiene que cumplir ahora una EEP: reacción al fuego de materiales de paredes, techos y suelo: Bs1d0, Cfls1, ventilación de la escalera, máximo 2 accesos, limitación del recorrido en planta de salida del edificio, resistencia de los registros de conductos para...
  9. N

    Ventilación garajes < 100 m²

    Gracias compañeros. Yo creo también que lo lógico es que sea esa la interpretación correcta, aunque no está nada claro en el texto...:(
  10. N

    Ventilación garajes < 100 m²

    A lo que iba es a decir que queda confuso en el DBSI, porque cuando lees el apartado 8 "Control del humo de incendio" del SI3 dice: a) Aparcamientos que no tengan la consideración de aparcamiento abierto. Si la palabra "Aparcamientos" no está en cursiva, quiere decir que se refiere a cualquier...
  11. N

    Ventilación garajes < 100 m²

    Creo que no se ha planteado en el foro, quizás porque es muy evidente... A ver qué pensáis: Si tengo un aparcamiento (aunque no sea uso aparcamiento por no llegar la superficie), según entiendo del DBSI, tengo que ventilarlo, bien como se detalla en la definición de Aparcamiento abierto o bien...
  12. N

    R de un pilar, ¿cuál es su REI?

    No es por pedírtela, no quiero que vulneres los derechos de autor...:p sólo es por saber si la tienes, y en ese caso, si la tienes en español (UNE-EN) , o en inglés (EN)
  13. N

    R de un pilar, ¿cuál es su REI?

    ¿Y tienes la UNE-EN 12101-6 sobre sistemas de presurización? No me ha parecido verla.
  14. N

    Separación entre habitaciones: uso hospitalario

    No te entiendo Inu. Si no me exigen nada, no tengo por qué asegurarme de que mi tabique es resistente al fuego, no? No dudo que haya gente que sepa cuánto cumple un tabique de esos, sobre todo si es la persona que los fabrica. Precisamente me refería a que en el caso de ese tipo de tabiques no...
  15. N

    Separación entre habitaciones: uso hospitalario

    Pero no sabemos qué cumple un tabique de placas de yeso laminado. Puede que no cumpla EI-60.
  16. N

    El DB-SI en edificio de oficinas

    Y si tenemos un local de riesgo especial medio o alto (por ejemplo trasteros) situado en una planta de uso aparcamiento, ¿las dos puertas del vestíbulo de independencia abrirían hacia el interior? Una de las puertas proviene del LRE y la otra del garaje. Según el apartado de terminología, en...
  17. N

    Separación entre habitaciones: uso hospitalario

    En el apartado 15.4 de la CPI 96 se exige: Mi pregunta es: ¿ahora en el DBSI no se exige EI 60 a las paredes que separan habitaciones en hospitales? Por lo menos yo no lo veo por ningún lado.:(
  18. N

    R de un pilar, ¿cuál es su REI?

    Pues yo recurriría a la tabla "C.2 Elementos a compresión" y elegiría en la columna "muro de carga expuesto por una cara" el valor de lado menor que sea igual que el del pilar para conocer su EI. No tendría en cuenta el recubrimiento de la armadura (sólo para determinar su R). Me explico...
  19. N

    Sector y escalera no protegida

    Por cierto Pao, he visto el texto de la DPC DI2 en castellano:
  20. N

    Sector y escalera no protegida

    edito:no entiendo esa nota, pao
Arriba