Ábacos en reticular con vigas planas

BOWIE

Bronce
En una estructura de varias plantas para aparcamiento, hemos elegido un forjado reticular con vigas planas en las dos direcciones...

....¿los ábacos son necesarios o se supone que al coincidir cuatro vigas en un nudo o pilar, ya no son necesarios ni cumplen ninguna función?
 
Donde dices vigas querras decir nervios? No se, me pregunto
Constructivamente no son imprescindibles, pero cuando compruebo cortante (punzonado), casi siempre son necesarios
 
En muchas zonas de latinoamérica, con "algo de sismo" se utilizan vigas planas, preferentemente a los abacos, y a veces, ambos.
 
En una estructura de varias plantas para aparcamiento, hemos elegido un forjado reticular con vigas planas en las dos direcciones...

....¿los ábacos son necesarios o se supone que al coincidir cuatro vigas en un nudo o pilar, ya no son necesarios ni cumplen ninguna función?
Solo con estos datos poco podemos opinar, pero no parece adecuada la elección a priori. Vas a tener problemas con la ferralla en los pilares si las vigas llegan con muchas barras al cruce, por no hablar de los recubrimientos.
 
Arriba