Buenas, me han pedido un informe de solidez y seguridad para la celebración de un espectáculo ocasional, como es el de una fiesta en fin de año, para el cáculo de la ocupación he cogido de la tabla 2.1 del SI3 del CTE, el coeficiente de discotecas 0,50, solo preguntar si es el adecuado, la superficie util del local es de 430 m2 por lo que me sale de 860 personas la ocupación, ¿estoy en la cierto?.
Además que actividad puedo decir a lo que estará destinada? a cotillon? Fiesta de fin de año?

Muchas gracias de antemano. Un saludo
 

sparus

Gran experto
#2
Es un uso de pública concurrencia, la actividad tendrías que clasificarla según el reglamento de espectáculos de tu CCAA, pero por asimilación es una discoteca. Lo que ocurre es que me parece difícil que puedas considerar ocupables todo el local, pues los recorridos y puertas que te van a salir van a ser descomunales...
 