Aljibe contra incendios

Hola buenas estoy realizando un edificio que consta de PB+6, con dos sotanos de aparcamientos, me han comentado que se necesita una aljibe contraincendios pero mirando el cte no he encontrado nada de aljibes, alguien me podría decir donde encontrar el volumen que necesito reservar para la aljibe.


Muchas gracias
 
En el RIPCI vendrá el tiempo de autonomía que han de tener las instalaciones contraincendios (BIEs, rociadores). Con eso y el caudal necesario determinas la capacidad de aljibe.
 
Muchas gracias, he mirado y el volumen debe ser el de los dos puntos mas desfavorables, osea dos bies k tengo.

Gracias
 

madaliz

Esmeralda
Posiblemente tengas que partir de 12.000 litros ( 12 m^3).

Para el cálculo, puedes considerar un caudal de 1,67 l/s para una Bie de 25mm, tiempo de reserva 60 minutos, bies 2

Calculo minimo ( en función del factor K de la boquilla y de la presión):

M^3 = (1.67 * 2* 3600) / 1000 = 12 m^3.
 
Arriba