Almacén de ferretería industrial ¿DB-SI o RSCIEI?

#1
Hola a todos,

Estoy haciendo el Cumplimiento de cte de una ferreteria industrial la cual dispone de zona de venta de 500 m2 y almacén con una superficie de unos 300 m2.

La zona de venta está claro que se regula por el DB-SI y "uso comercial".

La duda me surge porque no sé como considerar el almacén.
¿Me tendría que regir por el Reglamento de seguridad contra incendios de establecimientos industriales (RSCIEI) o estaría incluido mi almacén en el uso comercial del DB-SI?

Muchas gracia de antemano y un saludo a todos.
 
#2
Hola a todos,

Estoy haciendo el Cumplimiento de cte de una ferreteria industrial la cual dispone de zona de venta de 500 m2 y almacén con una superficie de unos 300 m2.

La zona de venta está claro que se regula por el DB-SI y "uso comercial".

La duda me surge porque no sé como considerar el almacén.
¿Me tendría que regir por el Reglamento de seguridad contra incendios de establecimientos industriales (RSCIEI) o estaría incluido mi almacén en el uso comercial del DB-SI?

Muchas gracia de antemano y un saludo a todos.
Realiza el cálculo de la carga de fuego y si sale superior a 3.000.000 MJ, se te aplica el RSCIEI (CTE DB SI dixit :p)
 
#3
Para calcular la densidad de carga utilizo el procedimiento que encuentro en CTE.
Lo he estado haciendo y me pierdo en:
qf,d =q f,k . m . δq1 . δq2 . δn . δc

q f,k : valor caracteristico de densidad de carga de fuego.
En la que hay 2: permanente y variable.

Y es aqui donde me bloqueo....:confused:
Voy a buscar a ver dónde puedo encontrar esos valores....
Si supieras dónde buscar...te lo agradeceria

un saludo
 
Arriba