Anclaje a columna de nueva construcción

Buenas tardes. Hay una construcción existente con una columna de 7 m de altura y en su parte final hay una ménsula que sostiene la cubierta, se quiere hacer una nueva construcción y esta nueva construcción se junta con la construcción antigua, y hay una nueva viga que se tiene que conectar a la ménsula existente, ¿cómo puede hacerse esa conexión de esta viga nueva a la ménsula existente?
 

Beowulf

Esmeralda
Lo primero de todo es: ¿de qué materiales estamos hablando?

Y ya metidos en harina, sería necesario un pequeño esquema para entender la situación. Y para afinar más, habría que saber qué solicitaciones van a aparecer por esa ampliación de estructura.

Así, sin más información, es difícil aventurar algo.

Un saludo.
 

Trasgo

Platino
Además de lo indicado por @Beowulf, hay que conocer qué solicitaciones admite la ménsula y el soporte existente, lo cual requiere analizar el proyecto, conocer el hormigón, el armado, la zapata, el suelo y... recalcular. Como es una obra mayor eso lo realizará el ingeniero o arquitecto de turno que tenga que proyectar la ampliación de la construcción existente.
 
Lo primero de todo es: ¿de qué materiales estamos hablando?

Y ya metidos en harina, sería necesario un pequeño esquema para entender la situación. Y para afinar más, habría que saber qué solicitaciones van a aparecer por esa ampliación de estructura.

Así, sin más información, es difícil aventurar algo.
Hola, sí tienes mucha razón, adjunto la imagen, la estructura de color rojo es la nueva ampliación y la gris la existente.

Ampliación de estructura
 
La estructura existente es en concreto reforzado y la nueva también.
 