Anclaje forjado metálico en jácena de hormigón

ponsit

Novel
Hola a todos,
¿Podéis indicarme la solución que aplicaríais en una reforma, donde debes realizar un forjado cuya cara superior coincide con la cara superior de una jácena de hormigón existente?
Es decir, el forjado no puede apoyarse sobre la jácena. En pricipio planteo un forjado con estructura metálica (perfiles IPE) apoyados sobre un perfil en L anclado a la jácena de hormigón.
saludos
 

Greg58

Oro
La solución que propones puede ser válida, pero tendrás que comprobar que la viga de hormigón donde vas a apoyar ese forjado "añadido", te aguanta con el incremento de carga que va a tener, ya que en caso contrario tendrias que reforzarla. Asi como los pilares donde se apoya y la cimentación.
 
Tienes que tener encuenta que si anclas los angulares en la zona fisurada (zona en tracción) del hormigón los estribos de la jacena tienen que "subir la carga" (dor decirlo de alguna manera) a la cabeza comprimida, luego tienes que tener estribos area de acero suficiente para "soportar" el cortante y para subir colgar la carga.
 