Apoyo de zuncho

#1
Muy buenas a todos:

Mi duda es la siguiente: ¿cuanto es el apoyo mínimo que tiene que tener un zuncho en un muro donde apoya un forjado de semiviguetas pretensadas?

El muro en cuestión es de ladrillo a cara vista de 1/2 pie, doblado con otro 1/2 pie de ladrillo tosco, unidos con malla mulford cada 4 hiladas mas o menos.

¿Se puede apoyar el zuncho en el medio pie interior (unos 12 cm.) de modo que el medio pie exterior (visto) me sirva de encofrado para el hormigón, o habría que cortar los ladrillos vistos para conseguir más base en el apoyo del zuncho?

Muchas gracias de antemano.
 
#2
¿que resistencia tiene ese ladrillo? ¿es un ladrillo que soportar cargas?, ojo que no sean ladrillos huecos.

Creo que un apoyo de 12 cm es en todo caso insuficiente. Necesitarías un mínimo de 20 o 25 cm.

Échale un vistazo a la NBE-FL90 a ver que dice de las cadenas de atado y sus apoyos sobre fábrica.

Ah! y habla con la OCT antes por si acaso (si hay OCT)

Saludos.
 
Arriba