CYPE 3D Archivos de cálculo de CYPE EM3

Hola @carsanor,

He andado trasteando y añadiendo, segun tu idea, una carga adicional de 1 m2 de solera y los cerramientos, desaparecen las parrillas superiores y disminuyen las zàpatas de una nave típica de 10 m de luz.

En la practica creo que no debe hacerse, las zapatas no deben depender de que en el futuro se suprima/sustituya un cerramiento, aunque para el que proyecta es un margen de seguridad mas.

Saludos
 

pnc

Titanio
Que el relleno pesa mas que lo que había. Y ese peso extra hay que considerarlo en el cálculo...
 
Arriba