Bajantes para cubierta de nave industrial

#1
hola foreros:

Estoy con el diseño del saneamiento de una nave industrial. la cuestión es que al diseñar las bajantes de pluviales de la cubierta de la nave no tengo claro que criterio adoptar para el cálculo del diametro de las bajantes. Según las NTE-ISS obtengo un diametro de 80mm( 6 bajantes para 2040m2, Zona X, sin aparatos). y según un ábaco de aceralía obtengo un diametro necesario de 200mm. para una precipitación de 3l/minuto y m2.
Entonces lo que no me cuadra es la diferencia tan alta que hay según un criterio u otro. La experiencia me dice que 80mm. es algo escaso.
Si alguno de vosotros está de pelearse con estos temas agradecería si me puede dar una orientación.

un saludo,

jfgllanes
 
#2
Yo no soy arquitecto pero yo veo que lo de no poner bajantes de 80 mm se debe a que en los tejados hay mucha porqueria y un colector de ese diametro se atrancaria a las primeras de cambio, lo minimo que he visto yo ha sido de 125mm que las hojas, barro y todo eso lo absorbe sin problemas.
 
Arriba