Banda perimetral de 1 m. REI 90 en cubierta

¿Con que material se puede realizar esta banda perimetral de un metro de ancho REI-90?

Hasta ahora siempre he prescrito yeso laminado.

¿Existe algún proyectado bien de poliuretano o lana de roca que consiga ese REI-90?

¿Que soluciones adoptáis en su caso?
 

Litu

Novel
Pues emplear mortero de perlita y vermiculita proyectado que te llega a garantizar según casa comercial hasta 240 min.

Un saludo
 

unomas

Platino
Prueba con esto Págs. 112 y 113

No es el catálogo actualizado, pero los ensayos que comentan, no han caducado... creo :rolleyes:

:)
 
Lo suyo es lo que comenta @unomas de Promat, pero he visto esto, y aunque está desfasado en los ensayos, supongo que habrá soluciones similares actualizadas:
 
Arriba