En un ático , voy a cerrar una zona ya techada para hacer una habitación y un baño .

El cerramiento exterior será termoarcilla de 24 enlucida por ambas caras .
En el techo , que es de unos 22 cm de hormigón voy a montar lana de roca de 40 mm con lámina autoprotegida incorporada de 5 Kg ( Chovaterm LR40 50 G ).
Mi duda es si debo instalar entre la lana de roca y el hormigon una barrera de vapor .
La zona climatica es A3 ( Zahara de los Atunes , Cádiz , junto a la playa ) .

Me podeis ayudar por favor ??

Muchas gracias .
 
Deberias efectuar el calculo de condensaciones intersiciales para la cubierta tal como indica el DB utilizando el procedimiento descrito en la norma UNE EN 13788.
Existen varias herramientas informaticas gratuitas que permiten efectuar este calculo.

Sin hacer el calculo creo que en una zona A el riesgo de condensaciones es inexistente y casi no vale la pena "perder" el tiempo pero el rigor es el rigor.

Saludos
 