Buenas,

Estoy haciendo un proyecto de un aparcamiento subterraneo y tengo que meter un escaleras ( mi aparcamiento tiene dos plantas)

Al meter la escalera de cimentacion a sotano 1 no tengo problema. El problema es al meter la escalera que comunica sotano 1 con la calle, que es la continuaciones de la anterior pero con otras dimensiones poruqe el desnivle que salva es diferente. Al meter esta escalera me da el siguiente error:
"Para la escalera 'Tramo 1', situada entre las cotas 0.000 y 3.799, no se han introducido apoyos estructurales en la entrega.. No es posible calcular el núcleo de escaleras mientras no solucione el error indicado"

Mi pregunta es como tengo que meter esta segunda escalera, tengo que hacer hueco tanto en el forjado como en la cubierta para meter la escalera no?

Muchas gracaias
 
Donde llega la escalera ha de haber hueco, pero no es necesario donde arranca.
Comprueba que la escalera en su llegada a la cota 3.799 contacta con una viga de borde del forjado en su entrega, que es lo que te dice el mensaje.
 
Arriba