Cálculo sección cable mediante fórmula

SerPan

Oro
tengo una pequeña discusión sobre las fórmulas de cálculo de la sección no reglamentaria a partir de la potencia o de la intensidad conocidas.

en monofásica

P = 2xPxL / KxuxV

donde L es la longitud en metros.

La discusión es por :

1 ) L es la longitud en metros de la línea. O sea que si tenemos un multiconductor desde el cuadro de 20 metros , 20 metros es la longitud a proponer.
2) L es la longitud de cada conductor activo. O sea que si tenemos un multiconductor monofásico de tres hilos de 20 metros de larego, 40 metros es la longitud a proponer.

Quién tiene razón ? y donde pillo ejemplos en la web que lo demuestren sin lugar a dudas.

Tanto me vale para toda la casuística, o sea caso de circuitos trifásicos, etc.
 

ORG

Platino
En monofásico, en el caso que dices sería 40 metros, si fuera trifásica sería 20
 
En monofásico es: S = (2 x P x L) / (u x K x V) y en trifásico es S = (P x L) / (u x K x V). Pero en cualquier caso L es la longitud entre el origen y el final, sin más.
 
Arriba