Hola a todos.

El RITE 2007 prohibe a partir del 1 de Enero de 2010 la instalación de cálderas atmosféricas.

¿ Sabeis, por favor, si existe alguna excepción por la que se podrían instalar a partir de esta fecha estas calderas ?.

Nos comentaron que se pueden instalar en el caso de que superen los 70 kW de potencia y por tanto requieran de un cuarto de calderas.

El problema que tenemos, con respecto al comentario anterior, es que no encontramos en el RITE 2007 ninguna IT que nos confirme esta excepción.

Un saludo.
 

Bloomsbury

Esmeralda
Esa excepción apareció en la corrección de errores del RITE, publicada en el BOE el 28 de Febrero del 2008.
El texto original decía:
"Queda prohibida la instalación de calderas de las características siguientes, a partir de las fechas que se indican a continuación:
a) Calderas de tipo atmosférico a partir del uno de enero de 2010."


El texto se modificó de la siguiente manera:
"Queda prohibida la instalación de calderas de las características siguientes, a partir de las fechas que se indican a continuación:
a) Calderas individuales a gas de menos de 70 Kw de tipo atmosférico a partir del uno de enero de 2010."