¿Características de conductos de ventilación?

rociofb

Novel
Hola a todos lo foreros¡¡¡¡
Escribo para plantear una cuestión sobre las características de los conductos de ventilación de un vestíbulo previo o de independencia de una escalera especialmente protegida.
Esta cuestión es de la CPI-96 pero también la trata el DB-SI.
En concreto, en la ventilación de un vestíbulo previo, tal y como lo exige el art. 10.1 de la NBE-CPI-96, se cumple la sección de ventilación de conducto de entrada y salida de aire, pero lo han ejecutado con placas de escayola. Es correcto? No lo es? Que características tienen que tener estos conductos según normativa, partiendo de que no son conductos de instalaciones ??
Muchas gracias a todos:rolleyes:
 

madaliz

Esmeralda
Si atraviesan cualquier otro sector de incendio deberán ser RF-120 (con NBE-CPI-96) o EI-120 (con DB-SI) ya que pertenecen al ámbito de la escalera y sus cerramientos han de ser de esas características, si dan directamente al exterior sin pasar por otro sector o lindar con él, no es necesario.
 
Arriba