Carga térmica - Almacén de paneles para conductos de aire acondicionado

#1
Buenas.
Tengo una nave almacén de paneles para conductos de aire acondicionado, compuestos por lana de vidrio, recuebierto de aluminio y fibra de vidrio. En la documentación que he leído de Isover, etc. indica que es un material incombustible, Clase M0, etc. Pero mi problema es saber que carga térmica por m² o que poder calorífico tiene este tipo de almacenamiento o material para poder justificar y calcular el nivel de riesgo intrínseco de la nave. Si alguien me puede orientar le estaría muy agradecido, ya que proceder por asimilación no lo veo muy claro.

Un saludo.
 
#3
podrias usar los valores establecidos en la tabla:

TABLA 1.2. Valores de densidad de carga de fuego media de diversos procesos industriales, de
almacenamiento de productos y riesgo de activación asociado, Ra.

Minerales 40 10 Bajo
 