Caudal calefacción

Hola, estoy dimensionando la instalación de calefacción por radiadores, de un pequeño hotel de 6 plantas + planta baja, y unas 70 habitaciones en total, para un trabajo de la universidad. Dimensiones de cada planta alrededor de 12x33 metros.

El caudal de calefacción instalado me ha salido de 7.060 l/h, si lo comparo con la instalación de climatización por fancoils de 42.000 l/h se me hace mucha diferencia.

¿Os parece un caudal ridículo?
¿Esta diferencia tan grande es debida al empleo de radiadores, que al tener un salto térmico de mas grados (15) necesita menos caudal?

Gracias
 

ORG

Platino
Efectivamente, al tener un salto térmico más grande necesitas menos caudal para tener una potencia calorífica disponible, aunque por otro lado... también aumentas las pérdidas de energía
 