Caudal de una BIE

#1
Hola,
Podríais decirme como calcular el caudal de agua necesario para una red de BIE-s? Tengo una nave de riesgo intrínseco bajo con BIE-s de 25 mm.

Muchas gracias!!!
 
#2
El Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (que es mas restrictivo que la NBE-CPI de ambito nacional) te indica en el [artículo 12. Apartado g] que la lanza de la BIE de 25 mm. te debe permitir un caudal mínimo admisible de 1,6 l/s.
Calcula el número de B. I. E.'s que necesitas en función del area cubierta por una BIE que deberá ser el del recorrido real de la manguera (20 m) más el alcance del chorro libre de obstaculos desde la boquilla (5 m), osea 25 m. en total. Sin dejarte ningun punto de la instalación sin cubrir por este alcance.

Qtotal=Nº BIE's x 1,6 l/s= Caudal de cálculo.

* Si estas en otra Comunidad consulta la normativa de tu Comunidad y si no te apetece, utiliza este dato, seguramente no te quedarás corto.
 