Cerramientos cerámicos sobre vigas metálicas

Tengo grandes dudas de como seria la solución idonea para ejecutar un cerramiento de fachada de ladrillo hueco apoyado en vigas metálicas. Y sobre todo solucionar correctamente los puentes térmicos que se producirían através de la estructura.Sería correcto apoyar la hoja exterior y hacer pasante por el interior la segunda hoja? Suponemos una correcta solución con cámara de aire y aislamiento.
 

gálibo

Diamante
Supongo que has querido decir al revés: La hoja exterior pasante delante del encadenado del forjado y la hoja interior apoyada en dicho forjado.

¿esta sería la solución que cuestionas?
 

gálibo

Diamante
me parece que es la solución correcta, el problema estaría en la rigidez de la hoja exterior en función del número de plantas, para lo cual habrías de habilitar una estructura secundaria que colgaría del encadenado ( p.e. una llanta de acero inoxidable). las soluciones son multiples.

saludos
 
Lo que propones es un "cavity wall" inglés.

Lo mejor para ello es emplear fábrica armada.

¡Saludos! ;)
 
Hola @gálibo.

Creo recordar que apoya en planta baja (aislado de la humedad) y se arriostra a nivel de cada forjado con armaduras o perfiles.

¡Saludos! ;)
 
Arriba