¿Certificado de instalaciones eléctricas para alta piso antiguo?

toto

Novel
Hola planteo mi problema:
tengo un piso viejo, con boletin antiguo de.1500W y un solo circuito.
he hecho reforma, el tio ha pintado ya y ahora resulta que me dice que si necesito 5 circuitos....hay que hacer rozas... ( menudo técnico?¿)

El caso es qu Iberdrola me pide un certificado de instalacioens electricas y con eso de da los 3450w que reclamo, pero que el electricista necesita pasar por industria.

mi pregunta es? puede el electricista emitir dicho informe si solo realiza un nuevo circuito de 6mm para la cocina para horno y vitro? y dejar el otro como estaba. para luz y enchufes.
Insisto Iberdrola no me pide mas que un certificado.

gracias.
 

tachuelas

Bronce
eso se consideraria una reforma de importancia puesto que es superior al 50% de la potencia que tenias entonces boletin por su puesto ahora.... puesta la ley jeje si el instalador dice que es una reforma de poca importancia siempre que tu deribacion individual sea la adecuada 6mm minimo poniendo un icp-m adecuado 15A un iga un protector de sobretensiones permanentes ( norma segun compañias electricas) un diferencial y la pia para la parte vieja de 6A y una pia de 25A para toma de cocina horno no deveria tener mucho problema en emitir un boletin otra cosa que se quiera sacar un dinerito.
 

ORG

Platino
Yo considero que tal como lo planteas no cumpliria norma, y por tanto el boletín o lo falseas o no entra en industria (por lo menos en la delegación de mi zona) Otra cosa es que puedas aprovechar el ya existente, pero necesita más ampliaciones de las que mencionas...
 
Soy Ing. técnico y tengo una empresa de electricidad y climatización en Teruel.
Cuando realizas una modificación de importancia, debes de ajustarte al REBT en la medida de lo posible, normalmente no te exigen el 100%, pero sí separar el C1 Alumbrado del C2 TC Generales y además añadir alguno más como podría ser el Horno o Lavadora, etc.
Lo que se suele hacer es poner un C1 (Instalación existente), colocas un enchufe cerca del los automáticos y lo conectas al C2 y llevas un circuito nuevo de Lavadora por ejemplo y ya entras dentro de los requerimientos de industria. Colocas ICP, IGA, SOBRETENSIONES, DIFERENCIALES y a correr.
Espero haberte ayudado, yo lo he hecho infinidad de veces.
 

efra

Plata
Soy Ing. técnico y tengo una empresa de electricidad y climatización en Teruel.
Cuando realizas una modificación de importancia, debes de ajustarte al REBT en la medida de lo posible, normalmente no te exigen el 100%, pero sí separar el C1 Alumbrado del C2 TC Generales y además añadir alguno más como podría ser el Horno o Lavadora, etc.
Lo que se suele hacer es poner un C1 (Instalación existente), colocas un enchufe cerca del los automáticos y lo conectas al C2 y llevas un circuito nuevo de Lavadora por ejemplo y ya entras dentro de los requerimientos de industria. Colocas ICP, IGA, SOBRETENSIONES, DIFERENCIALES y a correr.
Espero haberte ayudado, yo lo he hecho infinidad de veces.
¿Por que no nos dices el mínimo de circuitos necesarios para cumplir con el REBT?. O sea,
25A para Lavadora,
10 A iluminacion etc....

Así nos servirá de guia ya que estoy en la misma situacion solo que yo sigo en reformas y en breve tengo que empezar a entubar la casa con tubo nuevo y cableado nuevo.

Muchas gracias
 
Vamos a ver si puedo ayudar.
El REBT dice que deben existir 5 circuitos:
C1 Alumbrado. 10A. Cable 1,5 mm2.
C2 TC Uso general y frigorífico. 16A. Cable 2,5 mm2.
C3 Cocina-Horno. 25A, con toma de corriente de 25A. Cable 6 mm2.
C4 Lavadora, Lavaplatos y Termo. Lo mejor es desdoblar en 3 circuitos de 16A con cable de 2,5 mm2 y no un solo circuito de 20A para los tres, ya que luego las bases de enchufe son de 16A y se debería de colocar al lado un fusible de 16A para protegerla.
C5 TC Cocina y baños, no incluidos anteriormente. 16A. Cable 2,5 mm2.

Pero en una ampliación de potencia, normalmente tu debes justificar el porqué de la ampliación. Entonces lo que se suele hacer, a nivel de instalador no de ingeniería, es colgar toda la instalación existente de un PIA de 10A, ya que se supone que hay cables que no superan los 1,5 mm2 de sección. Después se deben de añadir cuantos más circuitos mejor, intentas llevar un circuito directo al horno con cable de 6 mm2, y todos los que te sean fáciles de instalar sin muchas complicaciones.
Industria entiende que es una modificación de una instalación existente y no te exige todos.

Espero haber ayudado.
 

efra

Plata
me han comentado que tambien el pasarse con el numero demagnetotermicos haria que me dieran mas potencia de los 3600w y que pusiera las justas y que luego una vez hecho el tema ya diferenciara en el cuadro como dices, lavadora, termo, y lavaplatos....

Y otr cuestion, todo esto va protegido a un solo diferencial?¿ Contanto en el inicio del cuadro el Giga..
 
Hola efra.
Los cinco circuitos son los correspondientes a la electrificación básica, y van todos colgados del mismo diferencial. En el momento se añade otro circuito, bien de alumbrado, fuerza, secadora, calefacción, etc. ya es obligado eluso de dos diferenciales. Solo se pueden colgar 5 circuitos por diferencial como máximo aunque el desdoblamiento del C4 correspondiente a la lavadora, lavavajillas y termo no se consideran circuitos distintos y está permitido colgarlos todos del mismo diferencial.

En cuanto a lo de pasarse con el número de magnetotérmicos, no se lo que te han dicho pero la manera de acturar es la que te he puesto anteriormente. Si luego añades algún circuito más, pues bien, pero siempre atendiendo a lo especificado en el REBT como te he explicado antes.
 

efra

Plata
Hola efra.
Los cinco circuitos son los correspondientes a la electrificación básica, y van todos colgados del mismo diferencial. En el momento se añade otro circuito, bien de alumbrado, fuerza, secadora, calefacción, etc. ya es obligado eluso de dos diferenciales. Solo se pueden colgar 5 circuitos por diferencial como máximo aunque el desdoblamiento del C4 correspondiente a la lavadora, lavavajillas y termo no se consideran circuitos distintos y está permitido colgarlos todos del mismo diferencial.

En cuanto a lo de pasarse con el número de magnetotérmicos, no se lo que te han dicho pero la manera de acturar es la que te he puesto anteriormente. Si luego añades algún circuito más, pues bien, pero siempre atendiendo a lo especificado en el REBT como te he explicado antes.

Gracias Jose ahora si lo tengo claro, que aunque tenga mas magnetotermincos si estos van destinados a lavadora, termo etc, estos vienen dentro del C4 como diferenciadores dentro de un mismo circuito. Entonces te resumo lo que voy a poner en el cuadro de la casa para 3300w .

IPC Esto lo pone UNELCO-Instalador
25A Descargador de corriente de rayos - http://www.obo.rs/downloads/en/prospekte/vc10_en.pdf
40A Diferencial
C1-10A Iluminacion
C2-16A General y Frigorifico
C3-25A Cocina Vitro
C4-16A Lavadora
C4-16A Lavaplatos
C4-16A Termo
C5-16A Cocina tomas y Baño

10A lleva cable 1.5mm
16A lleva cable 2.5mm
25A lleva cable 6mm


Si he fallado en algo rogaría que me corrigieses, y gracias por tu ayuda.
 
Correcto, solo decirte que te falta el IGA (interruptor general automático) que va entre el ICP y el diferencial. Si es electrificación básica es de 25A (5.750W) o 32A (menos usual pero igual de válido), y si es electrificación elevada se coloca un IGA mínimo 40A (9.200W) aunque se pueden colocar 40, 45, 50 y 63A.
De verdad que espero haberte ayudado.
 

efra

Plata
Es verdad se me habia olvidado, me entretuve en buscar el enlace el pcorta rayos y no lo puse, el cuadro lo tengo medio terminado ya.
Solo una ultima pregunta, el cable que viene del ICP al IGA de 15A es cable de 16mm?¿ Y sigue con las misma seccion hasta el diferencial?¿


Muchisimas gracias
 
Piensa que para 25A, se necesita cable de 6 mm2, para 40A cable de 10 mm2 y para 63A cable de 16 mm2. Si el IGA es de 25A con 6 mm2 es suficiente, aunque por 25 cm de longitud yo prefiero poner 10 mm2, hasta el diferencial claro, ya que toda la intensidad pasa por el debido a que estos dispositivos se encuentran en serie unos de otros.
 

efra

Plata
Se me viene una idea a la cabeza, quiero poner Vitro gas en la cocina, se que esta vitro gas tiene que estar conectada a la corriente aun siendo de gas, ¿Alguien ha instalado alguna? Necesita una potencia especifica?¿ y nua segunda cuestion, si quisiera porner una secadora... ?Esta va a la misma palanca de la lavadora o necesita una linea aparte?¿

Gracias
 

efra

Plata
Se me viene una idea a la cabeza, quiero poner Vitro gas en la cocina, se que esta vitro gas tiene que estar conectada a la corriente aun siendo de gas, ¿Alguien ha instalado alguna? Necesita una potencia especifica?¿ y nua segunda cuestion, si quisiera porner una secadora... ?Esta va a la misma palanca de la lavadora o necesita una linea aparte?¿

Gracias
una última pregunta, Le voy a poner una protección de rayos ya que es casa, ¿Donde va situada exactamente? Antes del Iga?¿ Entre el Iga y el diferencial?¿?

Gracias
 
Creo que hay una confusion.

25 amperios, 6 mm2 de seccion.
32 amperios, 10 mm2 de seccion.
40 amperios, 15 mm2 de seccion.

El circuito para vitro y horno es de 6 mm2 de seccion por reglamento. 25 amperios.
El circuito de secadora es independiente, de 16 amperios. 2,5 mm2.

Ya que le vas a poner proteccion de sobretensiones. Lo ideal es ponerle el transitorio y el permanente.

La seccion de la derivacion indicidual hasta el paso por el diferencial debe ser de la seccion nominal correspondiente a dicho aparato, o superior.

Gracias.
 
...

El permanente, salta cuando:por ejemplo, se le va el neutro a la compañia en el centro de transformacion y se mete a tu casa mas de 230 v. El permanente lo detecta y tumba el IGA.
Algunos modelos, solo tiran el diferencial. Estos son mas cacas, te hacen falta tantos permanentes como diferneciales tengas.
O disponer de bobinas que ataquen al IGA, es mas toston.

Lo suyo es comprarlo permanente mecanico, mas comodos.



El transitorio, es para sobretensiones de origen atmosferico habitualmente, aunque tambien para manipulaciones indebidas de la compañia.
Actua porque por el conductor de tierra, entra una elevada sobretension, lo detecta y tambien tumba el IGA.
 

efra

Plata
Ya estoy con la instalación y mecanizando toda la instalacion. Mi pregunta ahora por un tema de tierra, la tierra la pase por todo el suelo de la casa hasta la parte trasera y la puse con picas. En el otro extremo llega hasta la caja de registro principal despues del cuadro electrico, y mi pregunta es..

?¿Tengo que subir el cable de cobre hasta el cuadro electrico o bien puedo enlazar todas las tierras abajo en la primera caja de registro empotrada justo debajo del cuadro principal de la casa?¿?
 
Hola.
En el cuadro general de distribucion tendra que haber unos bornes o pletinas para la conexion de los conductores de proteccion de la instalacion interior con la derivacion de la linea principal de tierra.
 
Arriba