Cimentación - Dimensionado de zapata centrada

sama

Plata
Hola!!

Tengo una duda a la hora de dimensionar una zapata.

Se trata de una zapata centrada sobre la que se levanta un pilar de hormigón de sección cuadrada.

En la coronocación de dicho pilar, se apoya una viga metálica sobre un taco de material elastómero.
Ese nudo, permite el "giro" de la viga metálica, con lo cual no se crea momento, y el pilar está sometido únicamente a compresión simple.

Entonces al no haber momento en la coronación del pilar, no existe momento tampoco en la zapata, no?? o en la zapata se crea un momento distinto??

Luego entonces, a la hora de dimensionar la zapata, solo se tendrá en cuenta la carga centrada transmitida por el pilar y el peso propio de la zapata.

qué os parece???

venga gracias y saludos!!!
 

pnc

Titanio
En la coronocación de dicho pilar, se apoya una viga metálica sobre un taco de material elastómero.
Ese nudo, permite el "giro" de la viga metálica, con lo cual no se crea momento, y el pilar está sometido únicamente a compresión simple.

Entonces al no haber momento en la coronación del pilar, no existe momento tampoco en la zapata, no?? o en la zapata se crea un momento distinto??
Si el nudo de arriba permite el giro, no hay momento arriba. Pero si no permite el desplazamiento de la viga, puede aparecer una solicitación horizontal (axil para la viga, cortante para el pilar).
Esta solicitación, por la altura del pilar, es un momento en el pie...
 
Arriba