CYPECAD MEP Climatización - Este equipo está conectado a más de un conjunto de recintos

carm3n8

Novel
Hola estoy haciendo una instalación de climatización para mi PFC y al poner los fancoil y sus conductos me sale un error que no sé como resolver, dice "Este equipo está conectado a más de un conjunto de recintos" ¿es que no se puede abastecer a toda una planta con un fancoil? la planta es de un edificio administrativo.

gracias
 
El problema que tienes puede ser debido a la asignación de conjuntos de recintos, parece que tienes un fancoil que suministra aire a recintos que pertenecen a distintos conjuntos de recintos. Para solucionarlo puede situarte en el menú Conjuntos de recintos->Asignar y crearte uno o asignar a uno existente. Después asígnalo a todos los recintos de la instalación que estén abastecidos por un mismo equipo.
 

carm3n8

Novel
SII! MUCHISIMAS GRACIASSS!! madre mía es que como no sé usar muy bien esto no sabía ya que hacer. Ya está calculado todo. :) muchas gracias
 
Arriba