CYPECAD Coeficiente de empotramiento de última planta y biela

Hola. Como mucho sabéis, CYPECAD considera por defecto en el pilar de última planta un coeficiente de empotramiento en cabeza menor de 0,3. Esto ayuda a cubrir determinados errores de ejecución (corte de esperas en el último tramo en obra) y a reducir los esfuerzos sobre los pilares.

El caso es que, a veces, con este coeficiente las vigas salen muy penalizadas y no hay manera de hacer que se cumpla la flecha. Puede parecer inmediato cambiar ese coeficiente para pasar de 0,3 a 1, por ejemplo, y solucionar el incumplimiento dejando un detalle claro de las esperas para que se respeten en obra. La duda me surge porque en estas condiciones podrían producirse problemas de biela comprimida, según el artículo 40 de la EHE-08, que tengo entendido que CYPECAD no comprueba.

En resumen, ¿es seguro en CYPECAD cambiar el coeficiente de empotramiento en última planta a 1 (por omisión de comprobación de biela comprimida)?

Gracias.
 
Arriba