Cómo colocar sirenas en sistema alarma

davily

Novel
Buenas,

La cuestión es qué sabéis sobre esto porque últimamente oigo técnicos que comentan que ahora es obligatorio colocar sirena interior y exterior del local que necesite el sistema de alarma....es esto así?...de dónde sale?...en caso negativo se podría colocar sólo una en el exterior...o sólo una en el interior?

Lo cierto es que en la normativa con la que normalmente trabajo no veo prescripciones a este respecto que me lo dejen muy claro no se si habrá normas UNE que lo aclaren....Incluso ni siquiera leí nunca que tuvieran que ser rojas...

Gracias por las respuestas.
 

unomas

Platino
Buenas,

La cuestión es qué sabéis sobre esto porque últimamente oigo técnicos que comentan que ahora es obligatorio colocar sirena interior y exterior del local que necesite el sistema de alarma....es esto así?...de dónde sale?...en caso negativo se podría colocar sólo una en el exterior...o sólo una en el interior?

Lo cierto es que en la normativa con la que normalmente trabajo no veo prescripciones a este respecto que me lo dejen muy claro no se si habrá normas UNE que lo aclaren....Incluso ni siquiera leí nunca que tuvieran que ser rojas...
UNE 23007-14. Se han de instalar (si es necesario el sistema de alarma), como mínimo en el interior. En el exterior no me suena..:confused:
 

davily

Novel
Encontré esto en la web (por si a alguien le sirve):

¿Cómo distribuyo las sirenas?
Según la norma UNE 23007-14
Se distribuyen estos elementos de forma que garanticemos los niveles sonoros mínimos. El nivel sonoro de la alarma debe ser como mínimo de 65 dB (A), o bien de 5 dB (A) por encima de cualquier sonido que previsiblemente pueda durar más de 30 s. Si la alarma tiene por objeto despertar a personas que estén durmiendo, el nivel sonoro mínimo deberá ser de 75 dB (A). Este nivel mínimo debe garantizarse en todos los puntos del recinto. El nivel sonoro no podrá superar los 120 dB (A) en ningún punto situado a más de 1 m. del dispositivo. El número de sirenas deberá ser el suficiente para obtener el nivel sonoro expresado anteriormente. En nº mínimo de sirenas será de dos en un edificio y uno por cada sector de incendios. El tono empleado por las sirenas para los avisos de incendio debe ser exclusivo a tal fin.


Al decir que el número mínimo de sirenas será de 2....será por esto por lo que la gente habla de colocar una en interior y otra en exterior? o por contra las 2 las colocáis siempre en interior?

Gracias.




 