Conductos de ventilación híbrida

xuano

Novel
Hola,
En ventilacion híbrida, cuando calculas las secciones de conductos de extracción mediante la tabla de clase de tiro, el tamaño que te sale es la del conducto general; y, si no creo mal, los conductos individuales deben ser al menos la mitad del conducto general al que conecta, no es así?
Por tanto, si yo tengo un edificio de 8 plantas y las 2 últimas van con conductos individuales que no van conectados al general, el tamaño que me sale (1x625 cm2 por ejemplo) ¿es el tamaño que tiene que tener ese conducto individual o podría dimensionarlo a la mitad por ser considerado individual?

Gracias de antemano.
 

Greg58

Oro
Hola,
En ventilacion híbrida, cuando calculas las secciones de conductos de extracción mediante la tabla de clase de tiro, el tamaño que te sale es la del conducto general; y, si no creo mal, los conductos individuales deben ser al menos la mitad del conducto general al que conecta, no es así?
Por tanto, si yo tengo un edificio de 8 plantas y las 2 últimas van con conductos individuales que no van conectados al general, el tamaño que me sale (1x625 cm2 por ejemplo) ¿es el tamaño que tiene que tener ese conducto individual o podría dimensionarlo a la mitad por ser considerado individual?

Gracias de antemano.

Creo que tienes que dimensionarlo con la seccion que te sale es decir 1x625 cm2, cuando te dice que la seccion de cada ramal debe ser como minimo la mitad que la del colectivo se refiere solo a eso. Es decir si un ramal que acometiera a un general te saliera menos de la mitad de este, tendrias que instalar al menos uno de la mitad del general, en ningun momento te dice que un individual puedes hacerlo la mitad del obtenido en el calculo.
 
Arriba