Cuándo no se puede aplicar F-Chart...

Para calcular la cobertura anual del sistema solar, yo utilizo el metodo F- Chart, pero... ¿que ocurre cuando los parámetros D1 o D2 se salen del rango?.

¿Cómo calculo la cobertura?. O simplemente divido la energía captada entre la necesaria, y listo!, % en cada mes, y al final % anual. ¿? y si fuera así, ¿para que tanto F-Chart?

Un saludo.
 

parapa

Novel
Es muy raro que los parámetros D1 y D2 se te salgan de sus respectivos rangos (0-3) y (0-18) si mal no recuerdo.

Revisa tu método.

Por cierto, si estás usando la formulación del pliego de condiciones del IDAE tiene errores en la fórmula para el cálculo de f.
 
He leído que uno de los errores está en la propia fórmula de f:
El pliego del IDAE dice: f=1.029 D1+0.065D2+0.245D1^2+0.0018D2^2+0.0215D1^3
y la fórmula correcta sería:
f=1.029 D1-0.065D2-0.245D1^2+0.0018D2^2+0.0215D1^3
El pliego del IDAE dice:
K2 = 11,6 + 1,18 tac + 3,86 tr - 2,32 ta / (100 - ta)
y la fórmula correcta sería:
K2 = (11,6 + 1,18 tac + 3,86 tr - 2,32 ta) / (100 - ta)

Las fórmulas corregidas están contrastadas en apuntes digitales de cursos de energía solar y en bibliografía especializada, por ejemplo:
Pilar Pereda Suquet Proyecto y cálculo de instalaciones solares térmicas Ed. ea!, 2006. Cap. 6.4.2.4 Pag 139.
 